使用单位面积功率算总功率的情况下应该不需要乘上需要系数了把?另外, 同时系数应该怎么取啊?手册上只说0.88-0.92,个人感觉好象有点大啊?商业和办公、商业和生活两种情况下一般kt取多少?
使用单位面积功率算总功率的情况下应该不需要乘上需要系数了把?另外, 同时系数应该怎么取啊?手册上只说0.88-0.92,个人感觉好象有点大啊?商业和办公、商业和生活两种情况下一般kt取多少?
2楼
应该是办公.商业和生活两种情况下一般情况是kt分开取.
回复
3楼
不需要了
回复
4楼
设计时,多计算一点,便于扩容
回复
5楼
单位面积功率*总面积=总安装功率;约等于所需变压器容量,我一直这算的
回复
6楼
不需要*需要系数了
回复
7楼
不需要*需要系数了
回复
8楼
这是初设时的计算,怎么好多人把变压器的选择也按这个算来了,这是估计的数,出施工图时是要按有功功率,需要系数,视在功率来选择变压器的!!
回复
9楼
单位面积功率实际是一个计算的经验值,已经考虑需用系数了,所以不需要乘了
回复