单位面积功率算总功率还需要乘上需要系数么?
sunlover1949
2006年03月24日 21:26:37
只看楼主

使用单位面积功率算总功率的情况下应该不需要乘上需要系数了把?另外, 同时系数应该怎么取啊?手册上只说0.88-0.92,个人感觉好象有点大啊?商业和办公、商业和生活两种情况下一般kt取多少?

使用单位面积功率算总功率的情况下应该不需要乘上需要系数了把?另外, 同时系数应该怎么取啊?手册上只说0.88-0.92,个人感觉好象有点大啊?商业和办公、商业和生活两种情况下一般kt取多少?
免费打赏
ljs1399
2006年03月24日 23:42:19
2楼
应该是办公.商业和生活两种情况下一般情况是kt分开取.
回复
abc52614
2006年03月25日 09:25:43
3楼
不需要了
回复
秋红
2006年03月25日 14:02:27
4楼

设计时,多计算一点,便于扩容
回复
akla
2006年03月26日 01:19:52
5楼
单位面积功率*总面积=总安装功率;约等于所需变压器容量,我一直这算的
回复
zhongmx
2006年03月26日 20:10:31
6楼
不需要*需要系数了
回复
bqg
2006年03月27日 11:42:31
7楼
不需要*需要系数了
回复
kaoziji
2006年04月15日 15:29:21
8楼
这是初设时的计算,怎么好多人把变压器的选择也按这个算来了,这是估计的数,出施工图时是要按有功功率,需要系数,视在功率来选择变压器的!!
回复
流春
2006年04月15日 16:01:55
9楼
单位面积功率实际是一个计算的经验值,已经考虑需用系数了,所以不需要乘了
回复