20m长的蒸汽管道需要考虑热膨胀吗
lidjj11
lidjj11 Lv.2
2006年03月24日 20:47:33
来自于采暖供热
只看楼主

蒸汽压力1.5MPa,温度350度,管径273x6.5按照公式计算ΔL=0.0133x(350-20)x20=85.8mm,管子不是直管,总长约20m,Z字型的,但是中间段较短,不能满足自然补偿的要求,这种情况该怎么处理?

蒸汽压力1.5MPa,温度350度,管径273x6.5
按照公式计算ΔL=0.0133x(350-20)x20=85.8mm,管子不是直管,总长约20m,Z字型的,但是中间段较短,不能满足自然补偿的要求,这种情况该怎么处理?
zhengxufeng
2006年03月25日 21:58:30
2楼
总长约20m,Z字型的,可以把具体数据通过图的形式发过来,更具体些。感觉中间做一固定支架,可以满足自然补偿
回复
lidjj11
2006年03月25日 23:50:32
3楼
管道示意图如下
多谢大虾指点
回复
chinacool417
2006年03月26日 21:53:25
4楼
我感觉在其19.00mm段两端设固定支架,应该没事,条件是在Z的中间折点段应该有活动空间。我在现场实际施工时中间就没有再设别的专用膨胀节,效果还行。
回复
chinacool417
2006年03月26日 21:54:13
5楼
啊啊
回复
lidjj11
2006年03月30日 15:02:43
6楼


但是设计院说我这段管道有问题啊,说自然补偿不满足,有可能会把过热器集箱推坏!
回复
ejiade
2006年03月31日 08:35:34
7楼
可以采用补偿器来解决啊!
详细情况可到:
中国供热信息网-中国供热热电第一网http://www.china-heating.com
找到详细资料。
回复
xuhao325
2006年04月05日 20:05:57
8楼
设大拉杆补偿器正好呀 !
回复
xuhao325
2006年04月05日 20:09:44
9楼
长臂与短臂相差较大,,短臂应力大,对孔板处 受力也大。