变电站一次,二次设计交流
the2
the2 Lv.5
2011年02月26日 05:00:38
只看楼主

大家好,我就要去一个设计所,做变电站电气设计,包括一次和二次。请教大家,配电站和变电站的设计内容主要是些什么?是不是主要参考西北院的设计手册就可以?其他的资料是什么?

大家好,我就要去一个设计所,做变电站电气设计,包括一次和二次。

请教大家,配电站和变电站的设计内容主要是些什么?

是不是主要参考西北院的设计手册就可以?其他的资料是什么?
免费打赏
the2
2011年02月27日 11:06:59
2楼
ding

ding
.....
回复
wanfeng911
2011年02月28日 12:00:19
3楼
朋友,我也要学这个了,多交流啊,我也想找个人问问,该看什么书,主要是设计10KV的变电所。
回复
raye519
2011年02月28日 12:57:45
4楼

哥在变电站值班
回复
dongdongniuniu
2011年02月28日 16:59:14
5楼
我也需要。现在主要做10KV变配电。
回复
dongdongniuniu
2011年02月28日 17:03:58
6楼
我的QQ:529424818.希望能和你多交流。
回复
yayacs1980
2011年02月28日 20:08:30
7楼
最重要的是相关的规程规范。
回复
swallow86
2012年07月14日 15:04:16
8楼
纠结啊
回复
lingxuct
2012年07月15日 16:14:04
9楼
变电站一次是设备选用问题,断路器、刀闸、母线的连接,CT和PT的位置,进出线间隔安排,主变各级电压(线路)设备连接(交叉)和过电压保护及有载调压各位置安排;

二次是在一次设备选择时同时考虑,差动保护的各区间应交叉(不能存在无保护部位),母差保护要把所有断路器都放入区内,线路保护同样要把断路器做在区内(这样,断路器是二个差动保护的交叉区),主变、CT、线路PT等的二次端子箱,要根据安装位置选择户外型或户内型,母差CT最好用同型号同规格,线路差动也应与对侧同型号规格(包括综保)。110KV及以上电压等级的保护,应有二套同时运行!
回复
lingxuct
2012年07月15日 16:18:15
10楼
综述上面,母差保护把断路器做在区内,线路差动也要把断路器做在区内,这样,母差CT在断路器的下面,线路差动的CT在断路器的上面!

断路器的下面就是“线路侧”,断路器的上面就是“母线侧”!