混凝土规范上几点不明白的地方~大侠们帮帮忙
hyshow
hyshow Lv.4
2011年02月25日 16:48:00
只看楼主

问题一:P83页 受冲切计算部分7.7.1部分中 假设是均布荷载 Fl的取值是q与图7.7.1中边线4包围的面积如果同原理的话,那么P86页中A的取值应该为图7.7.4的边线2包围的面积,可为什么规范上说A为面积ABCDEF呢?小弟实在不解~往大家指点~在此拜谢问题二:这是个愚蠢的问题看了半天发现梁有最小配筋率,为什么柱子没有呢?

问题一:P83页 受冲切计算部分
7.7.1部分中 假设是均布荷载 Fl的取值是q与图7.7.1中边线4包围的面积
如果同原理的话,那么P86页中A的取值应该为图7.7.4的边线2包围的面积,可为什么规范上说A为面积ABCDEF呢?
小弟实在不解~往大家指点~在此拜谢

问题二:这是个愚蠢的问题
看了半天发现梁有最小配筋率,为什么柱子没有呢?
免费打赏
gitarfans
2011年02月25日 17:34:52
2楼
梁的最小配筋率,是针对防止脆性破坏。
同样柱子为了防止受拉脆性破坏,也有最小配筋率要求,只是你没有注意到规范的条文而已。
你仔细看看《混规》9.5.1条,里面提到受压构件和受拉构件的最小配筋率,再仔细读一读,理解一下。
回复
gitarfans
2011年02月25日 17:52:37
3楼
抗冲切承载力公式没有提到哪块面积,都是以0.7XFtX周长X高度X0.7来表示的。因为抗冲切都是斜截面来提供这个作用力,但是混凝土的抗剪切强度并没有给出,是以抗拉强度来代替表示的,所以抗冲切的公式里有个ft。对于没有配置箍筋的板来说,保证在一定的剪力作用下,截面的抗冲切能力足够是有必要的。假如梁的剪力小于梁的抗冲切能力,那么只需要按构造要求配置箍筋就行了。
你说的那个那个并不是边线4包围的面积,你好好地看看公式,里面的是Um是一个周长,而基础底板抗冲切的那个是一个折算后的边长。
从材料力学里知,立方体受剪后,表现为一个45度角上的最大压力和一个-45度角上的最大拉力,而破坏就是从这个受拉地方开始的,所以抗冲切是在剪力夹角45度面上的问题。
回复
seagullin
2011年02月25日 22:32:58
4楼
柱子也有最小配筋率要求的哦,而且还有单边配进率要求呢~
回复
鉴定加固
2011年02月25日 22:47:34
5楼

看了下,哈想明白点
回复
hyshow
2011年02月28日 09:19:03
6楼
感谢2楼大哥回答。
小弟还是有几点不大明白。
一个是柱子的受剪,除了构造要求,有最小配筋率的要求么?

第二个还是这个受剪切的计算问题
P83页7.7.1-1式写的是不用配置钢筋的条件
公式左端是Fl,考虑的是实际受到的冲切力
右端是混凝土本身可以提供的承载力
那么在计算Fl的时候考虑的是所受到的荷载与柱子的轴向压力的差值,
顺着推想,到了基础的抗冲切计算,这个Fl应该N-Ps*A(A是图7.7.4a中2线包围的面积)
为什么规范中所给的基础抗冲切中的A是图ABCDEF的面积呢?只考虑了Ps,没有考虑轴力N呢?

还有一个问题:冲切力和剪力是一回事儿么?是因为剪力所以才受冲切么?
在此谢谢!!!

[ 本帖最后由 hyshow 于 2011-2-28 09:33 编辑 ]
回复
xixitantian
2011年02月28日 10:59:46
7楼
1..最小配筋率就包含在构造要求之中,是构造要求之一项。
2.构件破坏都是从最薄弱的地方破坏。如果是筏板基础,冲切计算就跟7.7.1一样算,如果是独立基础,按7.7.1算肯定比按7.7.4大。因此按7.7.4计算。
想不明白的时候可以把基础倒过来想象成一个悬挑构件,再进行受力分析,便于理解。
回复
hyshow
2011年02月28日 13:44:34
8楼
谢谢回答~ 寻思寻思
回复
gitarfans
2011年03月01日 15:36:14
9楼
冲切角在45度上,45度角内的那部分是不会破坏的,但是45之外的那部分就需要验算了。所以取45度之外的面积上的反力总和作为EC处的剪力,来验算第一阶处的抗冲切。
剪力和弯矩、轴力是三大内力。冲切力没有这个概念,剪力作用下的截面需要验算抗冲切,就是这样,还有就是小于那个0.25Fcbh,如果截面不够,那么需要加大构件截面,即使箍筋配够了也不行,构造要求。
回复

相关推荐