最近有人说保温不好看,给大家点建议
ghost9527
ghost9527 Lv.7
2011年02月25日 14:20:23
来自于工地图片
只看楼主

机房施工不好看没关系,如果保温也烂那就完蛋了好的机房保温一定是最漂亮的,所以给大家分享一下施工中我遇到的保温问题1.最好不要用胶带,那种胶带看起来不错,实际上时间长了胶带掉了,保温就开口了 2.管道保温要涂胶均匀,要全部涂胶,避免以后出现冷凝水保温瘫了 3.水管部件,向大管径的过滤器、止回阀、阀门等一定要先做好填充,再保温。至少两层,层与层之间切口平齐。 4.风管保温要块与块之间严密,防止管与保温之间进风,严禁吊装风管的角铁直接直接接触铁皮风管,出现冷桥。风管的法兰也要保温,保温条不可太窄。

机房施工不好看没关系,如果保温也烂那就完蛋了
好的机房保温一定是最漂亮的,所以给大家分享一下施工中我遇到的保温问题
1.最好不要用胶带,那种胶带看起来不错,实际上时间长了胶带掉了,保温就开口了

2.管道保温要涂胶均匀,要全部涂胶,避免以后出现冷凝水保温瘫了

3.水管部件,向大管径的过滤器、止回阀、阀门等一定要先做好填充,再保温。至少两层,层与层之间切口平齐。

4.风管保温要块与块之间严密,防止管与保温之间进风,严禁吊装风管的角铁直接直接接触铁皮风管,出现冷桥。风管的法兰也要保温,保温条不可太窄。

5.经常巡视,防止施工队偷工减料。有的施工队不保温风管上表面(吊顶高,反正看不见)或者拿碎料、废料胡乱拼凑。

6.明面上的工程,特别是机房,保温拼接缝要背向第一视线,直观上尽量少出现拼接缝。

7.做好成品的保护,如果机房暂时不用,可以用薄膜珊盖起来,本人最腻味土建或者其他专业踩我的保温管,或者刷浆的时候把浆溅到保温上,造成不可修复的破坏。

8.保温的对称。同一排水泵或者其他设备,保温手法要一致,样式、局部保温高度也要一致。

9.穿墙管保温要特别注意。很容后期尿墙。

10.顺便说一下,保温的损耗量在0.2左右


大家有什么不同意见一起补充一下吧
免费打赏
zhongalex
2011年02月25日 16:19:31
2楼
保温的损耗量如果要0.2的话,要看情况,如果仅仅是做风管的保温,那就太大了!!!
回复
寒冬
2011年02月27日 15:48:18
3楼
做保温工程尽量在其他专业已经结束的情况下进行,否则成品保护是很难的!
回复
w542131241
2011年02月28日 18:11:15
4楼
比较实用,一看就是干现场的,感谢分享施工心得。

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-2-28 18:14 编辑 ]
回复
ky1379
2011年03月01日 08:29:40
5楼
不错,确实这些问题基本每个现场都存在,跟工人素质、现场协调管理、工期都有关系。
另外,保温的损耗跟厚度压关系,定额上是10mm橡塑板为0.2,20mm橡塑板为0.25。现在工人的水平做到0.2已经可以了,至少没有浪费材料。
回复
penghvac
2011年05月31日 16:08:16
6楼
谢谢楼主分享经验
回复
kobe5986
2011年06月08日 15:03:16
7楼
高效送风口怎么保温啊,保的好看点
回复
houseli120
2012年07月17日 16:57:56
8楼
请问楼主,如果风管保温用玻璃棉,怎么粘接呢,现场用的保温钉,但是法兰保温就很难固定住了,胶带粘接不牢啊
回复
syguolu
2012年07月22日 21:35:27
9楼
实际很多理论都差不多,关键是做事情的时候关注细节,积累的经验就是做的比别人细致。
回复
sssjjjhhh1980
2013年01月31日 11:31:02
10楼
保温这玩意,材料一定要用好,不能碎拼,工人责任心要强,千万不能赶进度,拼接缝最好朝上隐蔽拼接,弯头处不能一次到位,要分段拼接。但就算做到以上全部,保温做出来还是会有凝结水,这个无法避免