上次做一个工厂的空调设计,选用40P的柜机,冷却塔计算的水流量只有30M3/H左右,可是有人说选用40M3/H水流量的冷却塔还小了,该选多大的呢?为什么/谢谢!

上次做一个工厂的空调设计,选用40P的柜机,冷却塔计算的水流量只有30M3/H左右,可是有人说选用40M3/H水流量的冷却塔还小了,该选多大的呢?为什么/谢谢!
免费打赏
roal1943
2006年03月31日 20:32:07
2楼
40*2700/5000*1.2*.125=32.4,选40m3/h的
回复
wgj1207
2006年04月01日 09:31:39
3楼
2楼讲的很详细,是要选40m3/h的。
回复
hk312
2006年04月22日 13:20:47
4楼
2楼的公式各数字所代表的是什么参数?