说说<<建给规范>>4.9.8条是如何做的?
zhucf
zhucf Lv.3
2006年03月24日 14:38:57
只看楼主

<<建筑给排水设计规范>>4.9.8条"建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口\溢流偃\溢流管系等溢流设施.溢流排水不得危害建筑设施和行人安全",是说超出设计重现期的 雨水应有出路.大家说说在实际工程中的做法.

<<建筑给排水设计规范>>4.9.8条"建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口\溢流偃\溢流管系等溢流设施.溢流排水不得危害建筑设施和行人安全",是说超出设计重现期的 雨水应有出路.大家说说在实际工程中的做法.
免费打赏
suntuolin
2006年03月24日 15:44:21
2楼
我们这里使用的是压力流排水系统,在溢流系统的设立上采用溢流管道,一般的溢流管道设置在天沟内,比天沟的底部高180mm,比天沟的连接墙板处低50mm。
回复
fyf-wgl99
2006年03月24日 15:58:58
3楼
可在女儿墙上开口。
回复
jlchen9721
2006年03月24日 16:55:11
4楼
给排水设计统一图例
回复
zhucf
2006年03月24日 23:38:59
5楼
以往的工程,有天沟的才留溢流口,其它平屋顶的都没留,送审的时候都没提;近日与其它院的人合作一工程,为外立面美观,建筑专业要求雨水内排水,并要我提溢流口面积,该院所有工程均如此做,仔细查阅规范,确实如此要求,故计算一番,算得溢流口宽度b,但因无天沟做参照物(有天沟的溢流口的溢流边缘宜比天沟上缘低50~100mm),此时的溢流边缘该如何定呢?
回复
sorry222
2006年03月25日 09:27:54
6楼
这个问题还是有人提出来了,
在我们这里好像都不留这个溢留洞,
回复
woaianxiu
2009年01月06日 16:48:04
7楼
1.溢流口的设计重现期:50年考虑,位置见平面图上所示;
2.溢流口尺寸:200×100(宽×高)
3.溢流口(天沟内测)溢流缘比天沟上缘低50--100mm;下底标高与沟底高差为150;
4.溢流口做法见建筑图;
回复

相关推荐

APP内打开