在GB50010-2002第9.3.1条中说道: ------------------------------------------------------------------------- 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 la=a*(fy/ft)*d 预应力钢筋 la=a*(fpy/ft)*d-------------------------------------------------------------------------

在GB50010-2002第9.3.1条中说道:
-------------------------------------------------------------------------
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:

普通钢筋 la=a*(fy/ft)*d

预应力钢筋 la=a*(fpy/ft)*d
-------------------------------------------------------------------------
可以看出在a、fy、ft一定的情况,la与d成正比。

我个人的看法与上不同,有纰漏之处,希望各位同行批评指正:
从钢筋锚固受力情况来看,钢筋在受拉情况下,钢筋与砼之间会产生粘结力,
而此粘结力主要有摩阻力等,从合力角度考虑,钢筋周长越长,粘结力之和越大,
那么la与周长成反比(即与d成反比)。
免费打赏
luohongguang811
2006年03月24日 19:46:15
2楼
先学习完,混凝土结构设计规范,了解结构和构件的受力分析后,再去思考吧。
回复
cndaoyun
2006年03月27日 12:54:57
3楼
首先还是谢谢luohongguang811的回答,

看过您的回答,我更加困惑了,

能否抽空讲解一下,泛泛的也可以。谢谢。
回复
cndaoyun
2006年03月27日 13:01:31
4楼
当然规范哪里会错。

只是,小弟有些疑惑,希望通过这个平台获得解惑。

如果,哪位同行对“锚固长度”的问题有较深的认识,

小弟在此等候您的批评指正。
回复
lvzhengfa
2006年03月27日 15:02:46
5楼
钢筋混凝土设计规范有明确规定阿老弟!
回复
cndaoyun
2006年03月28日 12:55:07
6楼
非常感谢lvzhengfa的回答。

由于小弟领悟不高,在理解上,受到一些阻碍(在第一楼中有我个人的分析)

能否请您帮我指正一下,在下在此先说声谢谢了。

其他大师能否抽出一些时间帮小弟解决一下此问题啊。谢谢。
回复
wjgcywkx
2006年03月28日 22:25:31
7楼
那是因为,如果fy为定值,d就不应该在变化,否则就浪费了。也就是说,限定fy和d的对应关系,才能定la。解决受力才是根本,锚固只是解决的方法。
回复
cndaoyun
2006年03月30日 13:08:26
8楼
哦,终于恍然大悟了,非常感谢wjgcywkx您的解答,您的回答,我非常满意。

我忽视了一个重要问题,那就是,所求的fy*As是一定,而不应将fy与d分开进行分析,

在此受力得于满足(不浪费钢材的情况下)下,锚固是与混凝土的ft成反比的,并且

与钢筋外形系数成正比。所有才有规范GB50010-2002中的9.3.1条的计算公式。

这样理解应该是不会错了吧,再次感谢以上积极帮我解惑的同行们。
回复