站内的10KV电容保护主要是怎么计算的?

站内的10KV电容保护主要是怎么计算的?
免费打赏
fitman
2006年03月25日 15:39:56
2楼
象一般的过流、短路、过压、失压保护是小不了。但由于电容器的特殊性,一般应加上针对电容器内部故障的保护。不同场合可选用不同的保护,象35kv站的电容器用开口三角形保护最合适。
回复
hbxly
2006年03月25日 15:44:45
3楼
我在35千伏站工作,我们电容器的主要保护是:过流、过压、失压。
其他的都没有用。
回复
fitman
2006年03月25日 16:35:32
4楼
35kV变电站的单组补偿容量一般在600~1500kvar之间,这容量的电容器组是应该配放电线圈的。而开口三角形保护正好可用放电线圈的二次绕组,因此成本上并不增加多了。如果是只配过流保护,则电容器的早期故障是很难发现的。
在有些老站我亦见过楼上说的情况,但新站就基本都加了。
回复
jk_00
2006年03月25日 22:22:30
5楼
看一下GB50227-1995.
回复
kaman2003
2006年03月31日 09:33:19
6楼
双星型 可加中心点电流不平衡保护
回复
netbox
2006年04月03日 17:38:14
7楼
哦谢谢!