关于电容补偿的问题
garrison0626
2011年02月24日 20:56:58
只看楼主

看到同事画一个地库的系统图,其中消防风机用电60.5kw,潜水泵用电30kw,生活泵用电14kw,消防喷淋泵用电50kw,诱导风机用电13kw,共170.5kw,他所用电容补偿的容量为75kvar,想问下各位大佬,他是怎么算的,大家给点建议哈,小弟不胜感激!!

看到同事画一个地库的系统图,其中消防风机用电60.5kw,潜水泵用电30kw,生活泵用电14kw,消防喷淋泵用电50kw,诱导风机用电
13kw,共170.5kw,他所用电容补偿的容量为75kvar,想问下各位大佬,他是怎么算的,大家给点建议哈,小弟不胜感激!!
免费打赏
掌中兲坣
2011年02月25日 17:42:27
2楼
假设同时使用的情况下:
Pc=170.5 设Kx=0.8 cosφ=0.8 则
Pjs=136.4 Qjs=102.3
根据图一公式可以计算出自然平均功率因数cosφ=0.78
假设补偿后功率因数为0.97
根据图二查表可以得出qc=0.552
则补偿的容量Oc=Pc*qc=75.29

大致就是这个意思!
回复
angel98
2011年02月25日 18:24:43
3楼
要补偿到这么高吗?
回复
姜振祥
2011年02月25日 18:52:02
4楼
哈哈 2楼说的很对啊 三楼说补偿的高了 一点都不高啊 。
回复
liqing126
2011年02月25日 20:16:58
5楼
补偿的容量Oc=Pjs*qc=75.29
回复
garrison0626
2011年02月25日 22:54:46
6楼
十万分感谢哈!!但是一般的功率因数是咱们自己假设的,还是有固定的选值呢,像你上面取0.8,为什么不取其他数值呢?
回复
dfjzdfmgdfj-0
2011年02月26日 00:00:42
7楼
一般的功率因数是自己设定 最好是和供电部门联系问一下他们的要求
还有就是消费系统的可以不考虑补偿吧?我是这样想的 消防系统是在应急的时候用的 一般在用的时候都是启动备有电源了。
回复