高层电梯机房的通风一般选用15次/h,那么计算体积的时候就只计算屋面电梯机房的体积还是要包括电梯井的体积?
高层电梯机房的通风一般选用15次/h,那么计算体积的时候就只计算屋面电梯机房的体积还是要包括电梯井的体积?
2楼
我们一般设分体空调
回复
3楼
只管机房,我一般都是这样做的。技术措施上推荐电梯机房换气次数为8~15次。
回复
4楼
如果采用通风机 可否放置机房的墙上 侧送
那采用分体机的情况 冷负荷怎计算
回复
5楼
分体,我们按150左右每平来估
回复
6楼
其实这个是可以计算的啊
建筑选定电梯后,电梯厂家是可以提供出发热量的
无论是通风还是冷却降温,都是可以计算
回复
7楼
这个东西我算过(两种方法都用过),8次换气是最小值个别机房勉强够,10次多数机房都够,12次已经比较保险,15次--考虑到特殊情况并有余量。
回复
8楼
知道了15次/h怎么算风量啊!菜鸟一个还请各位大侠多多帮助!谢谢!
回复