三层戊类厂房,占地为18869平方,三层楼面标高为14M,室内消防用水量为10L/S,室外为20L/S。室内消火栓系统一层下环连成环状,并设两个进水口,那屋面上环是否也要连成环状?

三层戊类厂房,占地为18869平方,三层楼面标高为14M,室内消防用水量为10L/S,室外为20L/S。
室内消火栓系统一层下环连成环状,并设两个进水口,那屋面上环是否也要连成环状?
免费打赏
xinmei_
2012年10月27日 15:54:18
32楼

我也正在纠结这个问题呢:现在有几个丁类厂房、库房(单层、多层都有),建筑总工都知道丁戊类可以不设置消火栓,他就跟甲方说了,甲方主要想省掉消防水池泵房,要是设置室内栓就必然要水池泵房,所以他们也就不要求设置室内栓了。现在搞得我有点被动了:不设置室内栓担心有风险(单层还好,几个多层的万一着火了上面几层不能及时就近利用设备灭火);想设置人家又会说你故意浪费他的钱。图纸出去两个了(没有设置室内栓),真是不安啊!大家都怎么考虑的?