问个关于露天仪表的防雷问题
bluesmap
bluesmap Lv.4
2011年02月24日 16:33:48
来自于防雷减灾
只看楼主

四线制仪表(有仪表箱)安装于露天水池上,除了仪表箱要做好接地连接外,仪表的信号线及电源线是否要考虑加避雷器的防雷措施?避雷器装在现场仪表箱内还是装在上位系统柜中?

四线制仪表(有仪表箱)安装于露天水池上,除了仪表箱要做好接地连接外,仪表的信号线及电源线是否要考虑加避雷器的防雷措施?避雷器装在现场仪表箱内还是装在上位系统柜中?
免费打赏
yunping
2011年02月25日 15:52:18
2楼
应加设防雷措施。首先选用的信号线应有屏蔽,再则屏蔽线应接地,三应有接地网做后盾。电源线的接地是理所当然的。
关于信号线的接地可能会有不同的看法。单端接地或两端接地有防电场、磁场突变的不同作用,应根据实际情况,采取正确的方法。
避雷器的装设是不同于上述的防雷方法,这是从内部防雷,装设的级数适当,达到效果。选用的避雷器要注意,不要到后来反倒成为累赘。
回复
l-hu7851
2011年02月25日 17:10:27
3楼
嗯,学习一下
回复
sj99207717
2011年02月28日 10:13:09
4楼
回复
合肥
2011年03月02日 09:49:37
5楼
我一般会选用屏蔽电缆,单端接地(DCS侧)。
回复
westmama
2011年03月14日 11:00:12
6楼
帮顶,说说我自己的做法:每个现场仪表都加SPD,成本较大,只对现场贵重仪表设SPD,由室外露天设备进入控制室PLC柜内的信号(模拟量、总线、数字量)均需加SPD,抛砖引玉,请大家都说说自己的做法及依据。
回复
bluesmap
2013年05月29日 10:11:20
7楼
westmama 发表于 2011-3-14 11:00 帮顶,说说我自己的做法:每个现场仪表都加SPD,成本较大,只对现场贵重仪表设SPD,由室外露天设备进入控制室 …赞同楼上观点!