一个很普通的直接启动控制,一直好好的,最近发现按按钮启动时,接触器合不上,在一直合分合分的跳动,按钮松开后,就处在分闸位置,不动也不跳了。检查了,元件都是好好的。请教~~~~~
一个很普通的直接启动控制,一直好好的,最近发现按按钮启动时,接触器合不上,在一直合分合分的跳动,按钮松开后,就处在分闸位置,不动也不跳了。检查了,元件都是好好的。请教~~~~~
2楼
电压看了没有啊
回复
3楼
二种可能:
①电源线路太小,电机起动时,接触器侧线圈电压低于保持电压,接触器铁芯在抖动;
②控制线路有人误接,串接了常闭接点。
回复
4楼
接触器铁芯(在上和下铁芯的接触面上)有一短路环,如果短路环开裂了就会出现不停抖动的现象,你可以把接触器拆下来查一下。
回复
5楼
①电源线路太小,电机起动时,接触器侧线圈电压低于保持电压,接触器铁芯在抖动;
②控制线路有人误接,串接了常闭接点。
线圈进了杂物
回复
6楼
回复
7楼
查查接触器的自保持回路
回复
8楼
控制回路有问题···
回复
9楼
haha ,保险丝没拧紧,以送电接触器合闸带动保险跳动,一跳二次断开,~~~郁闷
回复
10楼
检查控制线路有松动的地方
回复
11楼
进来了解学习
回复