电机启动问题
xiaofeng55566705
2011年02月24日 16:12:46
只看楼主

一个很普通的直接启动控制,一直好好的,最近发现按按钮启动时,接触器合不上,在一直合分合分的跳动,按钮松开后,就处在分闸位置,不动也不跳了。检查了,元件都是好好的。请教~~~~~

一个很普通的直接启动控制,一直好好的,最近发现按按钮启动时,接触器合不上,在一直合分合分的跳动,按钮松开后,就处在分闸位置,不动也不跳了。检查了,元件都是好好的。请教~~~~~
免费打赏
a13901458888
2011年02月24日 16:42:49
2楼
电压看了没有啊
回复
lingxuct
2011年02月24日 17:48:55
3楼
二种可能:

①电源线路太小,电机起动时,接触器侧线圈电压低于保持电压,接触器铁芯在抖动;

②控制线路有人误接,串接了常闭接点。
回复
碧野南山
2011年02月26日 19:56:54
4楼
接触器铁芯(在上和下铁芯的接触面上)有一短路环,如果短路环开裂了就会出现不停抖动的现象,你可以把接触器拆下来查一下。
回复
liqing126
2011年02月27日 11:56:10
5楼
①电源线路太小,电机起动时,接触器侧线圈电压低于保持电压,接触器铁芯在抖动;

②控制线路有人误接,串接了常闭接点。

线圈进了杂物
回复
xiaofeng55566705
2011年03月07日 15:59:50
6楼
检查了,电压对的,接触器也是好的(取下直接接电,没问题)
回复
zhuangshun1
2011年03月07日 20:03:53
7楼
查查接触器的自保持回路
回复
loafer32
2011年03月07日 21:15:27
8楼
控制回路有问题···
回复
xiaofeng55566705
2011年03月08日 14:08:48
9楼
haha ,保险丝没拧紧,以送电接触器合闸带动保险跳动,一跳二次断开,~~~郁闷
回复
tianjun1229
2011年03月08日 18:49:49
10楼
检查控制线路有松动的地方
回复
nkgavin
2011年03月10日 10:42:01
11楼
进来了解学习
回复