请教高浓度氨氮废水的处理工艺
hunterhdf
hunterhdf Lv.3
2006年03月24日 08:07:37
来自于水处理
只看楼主

本人最近接到一个高浓度的氨氮废水(200mg/L~500mg/L),传统的硝化和反硝化能不能达到一级标准啊?好象很难啊?不知道哪位前辈做过类似的工程,能否指点一下

本人最近接到一个高浓度的氨氮废水(200mg/L~500mg/L),传统的硝化和反硝化能不能达到一级标准啊?好象很难啊?不知道哪位前辈做过类似的工程,能否指点一下

1143158852727.jpg

免费打赏
xixin444
2006年03月24日 08:23:08
2楼
前加吹脱塔,在生化后面折点加氯,氨氮去除到0也没有问题。
回复
hunterhdf
2006年03月24日 09:09:48
3楼
有没有具体的设计参数啊
或者是案例啊?谢谢了
回复
devilyy
2006年03月24日 10:17:23
4楼
这浓度不高,我现要做的,大约两千五氨氮,氨氮通过生物处理可以降到15mg/l以内;主要看你是什么类型水,不过用活性污泥法处理这么高的氨氮(>300)有点难.吹脱要很高PH,而且到时还要回调,而且这么点安蛋用吹脱不经济;加氯药挤费太高,不仅要加氯,而且还要把PH调低来.另外氯根还干扰COD的测定.
回复
keyren
2006年03月24日 20:04:50
5楼
为什么氯根会干扰COD的测定?不明白,请教!
回复
prettysleeper
2006年06月24日 15:36:03
6楼
测COD时,如氯含量大,对COD有干扰,一般是在配水样时加硫酸汞除氯
回复
mikeding
2006年06月24日 16:44:00
7楼
在前加氨吹脱塔或蒸氨塔,再按照AO工艺生物除氮mikeding@126.com
回复
jxzhm123
2006年06月25日 19:50:13
8楼

重铬酸钾测定COD的最高允许氯离子的浓度是1000mg/l,超过就要加更多的硫酸汞屏蔽,如果氯离子太高(大于3000)屏蔽也不行了,测定结果误差明显增加,针对高氯废水用氯气校正法测定。适合氯离子含量在3000-20000。我现在调试的废水氯离子含量在10000左右
回复
wdpk
2006年06月26日 18:25:48
9楼

你用得是什么生物方法,通过生物处理可以达标,并且运行成本低?????????????????????
回复
zjszsw
2009年08月05日 08:49:08
10楼
哪位高手能详细介绍一下蒸氨塔处理!!谢谢
回复

相关推荐

APP内打开