图上说为防止电网晃电造成停车加了延时继电器,我水平不行看不懂,还请教各位了
图上说为防止电网晃电造成停车加了延时继电器,我水平不行看不懂,还请教各位了
2楼
没有“防止电网晃电造成停车”的功能,加了延时继电器是防止电机起动时,热继电器动作而使起动失败。
电机起动时,接触器KM接通时间继电器SJ,SJ常闭延时动断接点接通中间继电器ZJ,ZJ的常开接点短接了热继电器FH的一次热元件。
当SJ延时动作,ZJ跳开,热继电器FH一次元件接入电流互感器二次,电机过载保护正常工作。
回复
3楼
二楼说的对,就是电动机启动过程中热继电器不接入,防止启动过程中启动电流大于热脱扣电流热继电器动作导致启动失败;启动完毕电机进入正常运转状态时热继电器接入起到过载保护作用。
回复
4楼
区管真是高人 无所不知 又那么热心 论坛有你真是幸福
回复
5楼
谢谢区管 谢谢了
回复
6楼
只能过来学习了呵呵.
回复
7楼
电机起动时让热继电器不动作。
回复
8楼
热继电器不动作
回复
9楼
嗯 很对 是防止启动时保护动作 这样接线是在启动时把保护回路短接,启动完成后在恢复保护。
回复
10楼
又学到东西了........
回复