风机盘管主要由风机、换热盘管、机壳、托水盘组成。 是一种末端装置,使用风机盘管做末端装 置的空调系统叫作风机盘管系统。 每台风机盘管都是独立控制的,仅为盘管供应冷、热媒的系统是集中的。 风机盘管工作原理 风机盘管控制多采用就地控制和温度控制。
风机盘管主要由风机、换热盘管、机壳、托水盘组成。
是一种末端装置,使用风机盘管做末端装
置的空调系统叫作风机盘管系统。
每台风机盘管都是独立控制的,仅为盘管供应冷、热媒的系统是集中的。
就地控制:
使用三速开关直接手动控制风机的启动或停止,和电磁阀的开启和关闭。
温度控制:
使用温控器根据设定的温度与实际检测温度的比较,自动控制电动二、三通阀的开启和关闭,风机的启动和停止,或直接控制风机的启动和停止,从而通过控制系统水流或风量来达到恒温。
1、打开盘管风机排气阀门,检查系统循环水温是否正常。
2、检查二通阀是否正常开启,如果未正常开启,检查二通阀供电是否正常;如果电磁阀故障进行更换。
4、检查进出口温差是否正常,检查门窗是否关闭;检查进风口滤网是否有灰尘,风机转速是否正常。
5、检查管道软管、阀门、二通阀、Y型过滤器、管道是否漏水。
1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。
(2)停机后手动转动风机是否灵活,如有阻力更换轴承,转动正常更换启动电容。
2、运行时与吊顶产生的噪音:调整盘管风机吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。
3、管道中有空气产生的噪音:在盘管风机排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中的空气排尽。
3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,进行清洁干净去除异味。