烦恼,作用平面内的喷头数量问题
cedarzhou
cedarzhou Lv.3
2002年11月05日 08:24:03
只看楼主

轻危险级,房间分隔成每个6x6米,一计算,每个房间四个喷头,用最不利点处作用面积一框,居然14个喷头,而按每只保护面积只要8个。问题:这样计算水泵流量和扬程太大了,有没有好的办法?

轻危险级,房间分隔成每个6x6米,一计算,每个房间四个喷头,用最不利点处作用面积一框,居然14个喷头,而按每只保护面积只要8个。问题:这样计算水泵流量和扬程太大了,有没有好的办法?
免费打赏
sizhilu
2002年11月05日 08:27:03
2楼
象这种情况没什么好办法
如果想把流量和扬程降下去的话,可以放大管径
回复
cedarzhou
2002年11月05日 08:43:09
3楼
的确也是,我重新根据压力来计算了一下,怎么也要4个喷头。只是,放大管径压力也减不了多少
回复
竹松居士
2002年11月05日 23:48:11
4楼
降最不利喷头的工作压力,只要喷水强度满足规范要求,工压不用0.1MPA,只要不小于0.05MPA即可!
回复
linyinong
2002年11月06日 10:14:35
5楼
按实际情况计算,没有取巧的办法。
回复