我们可不可以拆模.求助大虾们_______
zg7101
zg7101 Lv.2
2006年03月23日 20:40:09
来自于建筑施工
只看楼主

求助各位大虾:我工地上的拆模试块试压值与设计强度的比值为105:1.还出现国150:1,我好晕,才7天的梁板,虽说加了早强剂,也没这么玄吧.测试中心有问题吗?我们可不可以拆模.

求助各位大虾:我工地上的拆模试块试压值与设计强度的比值为105:1.还出现国150:1,我好晕,才7天的梁板,虽说加了早强剂,也没这么玄吧.测试中心有问题吗?我们可不可以拆模.
免费打赏
iamzhzht2004
2006年04月01日 10:27:33
2楼
一般试配都比较保守,7天达到100%以上(且加早强剂)还算正常,可以拆模
回复
glian.c
2006年04月01日 15:12:08
3楼


我曾经历过加早强剂四天拆模的情况(梁、板)
回复
liusl5710
2006年04月03日 18:58:54
4楼
这跟配合比还有养护等因素都有关系,我这边预制板梁,基本都可以四天到100%
冬天的时候也就七天左右
回复
yanhui98
2006年04月04日 14:47:36
5楼

晕!不是这样考虑问题的!
从建筑物正常使用考虑的荷载是很小的,施工过程中的荷载并没考虑,尤其是一些动荷载,所以梁板等水平构件拆模不仅要考虑本层砼的强度,还要其上边邻近几层砼的强度。
而且过早拆模,强度也许没什么问题,但容易产生微裂缝。
回复
yanhui98
2006年04月04日 14:52:16
6楼


晕!不是这样考虑问题的!
建筑物设计时一般仅考虑正常使用荷载等,不太考虑施工荷载,尤其是砼浇筑的冲击荷载。因而梁板等水平构件拆模时不仅要考虑本层砼的强度,还要考虑其以上层次砼的强度。
另外虽然砼的强度达到设计值,但过早拆模依然会在砼中产生微裂缝。
建议不拆!
回复

相关推荐

APP内打开