又是总平的问题?急!
sihan501
sihan501 Lv.3
2002年11月04日 17:11:48
只看楼主

我现有一个工程,一个学校的总平,该校附近没有给水管,排水管,现打算打井取水,并在一三层楼的楼顶设一个8立方米的水箱供室内用水,水箱用水由井内提供,另该校区不远处有一水池,打算用于室外消防,这样行吗?在这里我还有一点不明白,这水池如何跟室外消火栓结合起来呢?是不是就不用设室外消火栓,直接让消防车到水池取水?

我现有一个工程,一个学校的总平,该校附近没有给水管,排水管,现打算打井取水,并在一三层楼的楼顶设一个8立方米的水箱供室内用水,水箱用水由井内提供,另该校区不远处有一水池,打算用于室外消防,这样行吗?
在这里我还有一点不明白,这水池如何跟室外消火栓结合起来呢?是不是就不用设室外消火栓,直接让消防车到水池取水?
免费打赏
小陈
2002年11月04日 20:01:20
2楼
消防水池的容积应包括室内外消防用水量
水池和室外消火栓都是用于消防车取水
那么水池和室外消火栓是不是重复那????
请教各位高手???
回复
mohanmed
2002年11月04日 21:56:30
3楼
上海金贸大厦着火了,你用珠江口的水来灭,这样就不回浪费室外消火栓了!
回复
lhz-lyxg
2002年11月04日 22:05:42
4楼
不应设室外消火栓。
回复
mesgi
2002年11月05日 00:31:13
5楼
请问?这样的系统是否消防管网平时可不装水?
如果要装水的话,岂不有要多一套设备?
回复
laosun
2002年11月05日 03:42:06
6楼
请注意!室外给水管网在消防校核计算时,要求最不利点不小于10米水柱。
回复
zjf2002
2002年11月05日 11:18:43
7楼
150米范围内可以不设!
回复
orione
2002年11月05日 14:40:04
8楼
本人看法,看看室外有无市政消火栓?如无,未超过150米,则应该设置。。。
回复
sihan501
2002年11月05日 15:17:21
9楼
请问,这150米是指室外水池离建筑物的距离吗?
回复
wwxxjj
2009年01月07日 11:29:24
10楼
有谁知成片小区的管网平差如何计算?