紧急求助:照明灯具的集中控制
lecodo
lecodo Lv.3
2011年02月23日 14:08:45
来自于照明工程
只看楼主

有个问题。给一家医院装修六、七层,他们要求每层的走道照明、电梯前厅照明、每层全部病房卫生间照明分三回路集中控制(一次设计是每只灯由单独的开关控制)。病房卫生间照明还好处理,七层有一个单电源的公共配电箱。但走道照明、电梯前厅照明是从四层的双电源切换箱引来的(应急照明是另一回路),加一个开关箱就不符合末端自投,不加又不方便控制,应该怎么做?能不能装一个普通照明开关来控制多盏灯具(走道照明有13只22W的吸顶灯)?

有个问题。2011年02月23日 19:27:11
2楼
1)手动控制,直接在配电箱内用微型断路器控制,操作人是值班电工
2)采用楼宇控制,也就是常说的BA控制,
回复
lecodo
2011年02月25日 12:36:42
3楼
因配电箱在四层,配电箱内控制六七层照明不太方便。
现在的解决方案是:在电井内装设定时开关,分路控制相应层的公共照明,无需人员值班。
回复
oyj_wsr
2011年02月25日 12:52:32
4楼
应该是装智能系统。每层装个控制器,厂家按你的要求对灯的开闭编程就行了。比直接装定时开光简单、方便。
回复
chaozimini
2011年02月26日 09:43:08
5楼
菜鸟的我,也不懂。。。
回复
qoqodu
2011年02月26日 09:57:37
6楼
建议采用ABB-I-BUS照明系统可以很好解决
回复
rfygh
2011年02月26日 12:00:36
7楼
同意楼上的意见
回复
cof1599399945077
2020年09月06日 22:00:13
8楼
 同意楼上的意见
回复