仓库采用早期抑制快速反应喷头的流量
cxh_0722
cxh_0722 Lv.5
2006年03月23日 10:58:05
只看楼主

某设计院为一仓库设计喷淋,采用K=360的喷头,设计工作压力0.1MPa,他设计出来的流量只有40l/s,选了三台20L/S的水泵,两用一备.我觉得他算错了,他不承认,大家说说

某设计院为一仓库设计喷淋,采用K=360的喷头,设计工作压力0.1MPa,他设计出来的流量只有40l/s,选了三台20L/S的水泵,两用一备.
我觉得他算错了,他不承认,大家说说
免费打赏
xfd831
2006年03月23日 11:18:28
2楼
你的仓库是1 2级库房或者是沥青制品或是箱装不发泡塑料的仓库是不是?

1\如果你的仓库不是属于上面的一中,那么他的设计参数有误.
2\如果你的仓库是属于上面的一种,并且最大净空不超过9米,堆货高度不超过7.5米,那么他的设计参数没错的,只是他流量计算错误却是错的.

K=360,设计工作压力0.1MPa(最不利喷头处的压力),对应的喷头流量是6L/s,因此实际计算的流量应该是不小于72L/s,实际计算可能会在80L/s左右.
回复
cxh_0722
2006年03月23日 11:35:11
3楼
对啊,我也觉得他流量差不多少算了一半,他不承认,而且他们设计院还很多人已经签名盖章了,还是间大设计院
回复
cxh_0722
2006年03月23日 11:37:49
4楼
我也觉得他少算了差不多一半,他们不承认,因为他们是大设计院,很多元老签名了,真逗
回复
xfd831
2006年03月23日 11:54:55
5楼
审图过了么?甲方可以跟审图联系,让审图出面要计算书看看!消防东西最好认真些.
回复
cxh_0722
2006年03月23日 12:12:13
6楼
设计院是深圳的,他们说图纸报消防局都没问题,难不成深圳的要求比较低吗?
因为他的设计流量小,所以水泵及管道都相应很小,工程造价少了很多,甲方是日本人,不太懂,还挺高兴,觉得省了很多钱,哈
回复
saerka_rock
2006年03月23日 15:33:48
7楼
哪个设计院做的??
回复
xfd831
2006年03月23日 15:34:34
8楼
呵呵,把小日本的东西都烧了,坚决支持深圳院.
如涉及到我方人员的,必须严格按规范来,小日的东西嘿嘿!!!
回复
saerka_rock
2006年03月24日 16:24:24
9楼
还是那个问题,那个院设计的???
回复
cxh_0722
2006年03月24日 21:14:57
10楼
名字就不要说了,要不对人家设计院影响不好,呵呵
回复

相关推荐