关于应急照明设计(求助)
mjy5555
mjy5555 Lv.2
2011年02月23日 10:43:44
只看楼主

在大开间内的疏散照明是否可以这样设计。进线电源由2个变压器供电。配有消防强起功能,取消末端的蓄电池。由于在法规上没有明确的说明,想确定这样设计是否合法?[ 本帖最后由 mjy5555 于 2011-2-23 10:45 编辑 ]

在大开间内的疏散照明是否可以这样设计。
进线电源由2个变压器供电。配有消防强起功能,取消末端的蓄电池。
由于在法规上没有明确的说明,想确定这样设计是否合法?

[ 本帖最后由 mjy5555 于 2011-2-23 10:45 编辑 ]

应急照明系统图.jpg

joad1
2011年02月23日 14:08:35
2楼
应该带蓄电池的吧,假设在停电的情况下,应急照明灯还能亮吗?坐等专家回答
回复
yz_gaoyang
2011年02月23日 14:36:32
3楼
不能,双电源切换时间不够。并且,万一双电源打在手动模式,真要出事了,应急照明不就没用了吗?
回复
fisherzhu
2011年02月23日 16:28:02
4楼
可以查应急照明规范。
回复
peca
2011年02月23日 16:42:25
5楼
应急照明都应该带蓄电池,可以是EPS或者分布式
回复
woheni2010
2011年02月23日 22:21:50
6楼
这个问题 我也是 到现在还没搞清楚
回复
angel98
2011年02月23日 23:12:57
7楼
光说这个条件不够,应该建筑分类不同,对于应急照明的要求是不同的,另外还是说明项目是在什么地方的,因为每个地方的防火规范要求也不同。个人认为,如果双切开关是自动切换的,线路选用符合消防规范,应该没有问题
回复
xiaoguilai0908
2011年02月23日 23:17:21
8楼
我也觉得应该要有蓄电池的
回复
zqlive7152
2011年02月24日 09:56:23
9楼
应急照明灯应该自带蓄电池啊 保证30MIN连续工作。。
回复
l13591991255
2011年02月24日 10:05:10
10楼
可以,疏散照明,不管是PC(100-200ms)级还是CB(1-2s)级的双电源都满足要求(不大于5s)

[ 本帖最后由 l13591991255 于 2011-2-24 10:18 编辑 ]
回复
bbq714
2011年02月24日 10:21:01
11楼
带蓄电池吧 ·!可能会好点的
回复