关于冷冻水系统集气问题
yuanshit
yuanshit Lv.2
2006年03月23日 09:04:08
来自于中央空调
只看楼主

有一中型集中空调冷冻水系统,在本系统的最高处总是集气,此系统干管管径为DN200。我的问题有两个:1.我想在系统最高出安装一自动排气阀。可是谁能告诉我有没有关于自动排气阀选择安装的计算方法吗(选择管径为多大的排气阀)?2.除了安装自动排气阀外,还有没有其它比较好的措施呢?

有一中型集中空调冷冻水系统,在本系统的最高处总是集气,此系统干管管径为DN200。我的问题有两个:1.我想在系统最高出安装一自动排气阀。可是谁能告诉我有没有关于自动排气阀选择安装的计算方法吗(选择管径为多大的排气阀)?2.除了安装自动排气阀外,还有没有其它比较好的措施呢?
免费打赏
jswgq-55
2006年03月23日 10:41:16
2楼
一般设计施工说明上都是DN15或DN20R 的自动排气阀,没算过。
回复
lwomx
2006年03月23日 21:44:27
3楼
多少年都没算过!一律采用DN20的自动排气阀就可以了!
回复