我想请教一下110kV架空电力线路到建筑物(住宅楼)的安全距离,如有资料可发到本人邮箱kuaileyonghen@sohu.com,不胜感激!
我想请教一下110kV架空电力线路到建筑物(住宅楼)的安全距离,如有资料可发到本人邮箱kuaileyonghen@sohu.com,不胜感激!
2楼
最小不小于3米!详见规范。
回复
3楼
应不小于4米,见《城市电力规划规范》第27页附录B。
回复
4楼
请问什么规范上有?我查了一些没找到
回复
5楼
4米,指的是水平距离还是垂直距离?
回复
6楼
2.1 城市电力工程规划
《城市电力规划规范》GB 50293-1999
7.5.2 城市架空电力线路的路径选择,应符合下列规定:
7.5.2.1 应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划,沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直,减少同道路、河流、铁路等的交叉,避免跨越建筑物;对架空电力线路跨越或接近建筑物的安全距离,应符合本规范附录B.0.1和附录B.0.2的规定:
B.0.1 在导线最大计算弧垂情况下,1~330KV架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离不应小于附表B.0.1的规定值。
1~330KV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离
( 在导线最大计算弧垂情况下) 附表B.0.1
线路电压(kV)
1~10
35
66~110
220
330
垂直距离(m)
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
B.0.2城市架空电力线路边导线与建筑物之间,在最大计算风偏情况下的安全距离不应小于附表B.0.2的规定值。
架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离
(在最大计算风偏情况下) 附表B.0.2
线路电压(kV)
<1
1~10
35
66~110
220
330
安全距离(m)
1.0
1.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.5.2.235KV及以上高压架空电力线路应规划专用通道,并应加以保护;
7.5.2.3 规划新建的66KV及以上高压架空电力线路,不应穿越市中心地区或重要风景旅游区;
7.5.2.5 应满足防洪、抗震要求。
7.5.3.1 市区内35KV及以上高压架空电力线路的新建和改造,为满足线路导线对地面和树木间的垂直距离,杆塔应适当增加高度、缩小档距,在计算导线最大弧垂情况下,架空电力线路导线与地面、街道行道树之间最小垂直距离,应符合本规范附录C.0.1和附录C.0.2的规定。
C.0.1 在最大计算弧垂情况下,架空电力线路导线与地面的最小垂直距离应符合附表C.0.1的规定。
架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m)
(在最大计算导线弧垂情况下) 附表C.0.1
线路经过地区
线路电压(KV)
<1
1~10
35~110
220
330
居民区
6.0
6.5
7.5
8.5
14.0
非居民区
5.0
5.0
6.0
6.5
7.5
交通困难地区
4.0
4.5
5.0
5.5
6.5
注:1居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地区;
2非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区;
3交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区。
C.0.2 架空电力线路与街道行道树(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离应符合附表C.0.2的规定
架空电力线路导线与街道行道树之间最小垂直距离
(考虑树木自然生长高度) 附表C.0.2
线路电压(KV)
<1
1~10
35~110
220
330
最小垂直距离(M)
1.0
1.5
3.0
3.5
4.5
回复