空调水系统的补水量和补水箱的大小怎么确定?
snrguhyygy@co163
2006年03月22日 21:50:44
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统的补水量和补水箱的大小怎么确定?补水要软化处理吗??谢谢大的指教!!

空调水系统的补水量和补水箱的大小怎么确定?补水要软化处理吗??
谢谢大的指教!!
免费打赏
snrguhyygy@co163
2006年03月23日 13:19:45
2楼
恕我无知,是不是有问的这个问题不对呢.难道空调系统不要补水呀!!

我真的不知道,这里我第一个工程.人家要我设计一个机房呀.我现在真的是很多都不知道呀.希望大家说一说哦.如果真的不要的话我也不考虑补水箱了.
回复
xiongzhouyu
2006年03月23日 13:36:08
3楼
不水是肯定要的。是根据压力来进行不水的。具体的补水量没做过这方面的设计。但补水都是靠定压罐来实现的,问问定压罐厂家是否有这方面的经验。
回复
xiaoxwz
2006年03月23日 13:56:09
4楼
空调水系统一般采用两种补水方式:一是自动补水阀(同时考虑安全阀);另一种采用开式膨胀水箱补水。补水量根据系统水容量而定。如果补水源的质量不是特别差的话,可不用软化处理。
回复
snrguhyygy@co163
2006年03月23日 14:09:47
5楼
不是和采暖一样要单独的补水泵和补水箱了。是吗?
回复
xiaoxwz
2006年03月23日 15:00:30
6楼
采用补水泵&补水箱的方式也行,只不过造价要高很多。其好处是同时具有膨胀定压功能。
回复
coolheating
2006年03月23日 15:53:25
7楼
设一高位膨胀水箱即可解决问题
回复