关于冷凝水管堵塞,想请教大家
wln55555
wln55555 Lv.2
2011年02月22日 20:28:37
来自于中央空调
只看楼主

公司在中非西部有几个项目,这个地方平均气温25摄氏度;年平均相对湿度85%。因为全年温度较高,冷凝管内经常滋生一些绿色的藻类,使冷凝水管阻塞,排水不畅。目前只能采用加大管径加大坡度的方法。想请教下可有其他办法。

公司在中非西部有几个项目,这个地方 平均气温25摄氏度;年平均相对湿度85%。因为全年温度较高,冷凝管内经常滋生一些绿色的藻类,使冷凝水管阻塞,排水不畅。目前只能采用加大管径加大坡度的方法。想请教下可有其他办法。
免费打赏
xuxindan2001
2011年02月23日 10:05:19
2楼
用冷凝水提升泵,减少这内积水,增大管道流速
回复
jjyzeng
2011年02月23日 13:24:21
3楼
你好,可在每个凝水盘里放氯片
回复
hbh.1130
2011年02月23日 14:21:42
4楼
使用杀菌灭藻剂对冷凝水管道进行定期处理,此剂有一定的毒性,使用时注意安全。
杀菌灭藻剂性能与用途

  1227是一种阳离子表面活性剂,属非氧化性杀菌剂,具有广谱、高效的杀菌灭藻能力,能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长,并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用,同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。
  1227毒性小,无积累性毒性,并易溶于水,并不受水硬度影响,因此广泛应用于石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中,用以控制循环冷却水系统菌藻滋生,对杀灭硫酸盐还原菌有特效。
  质量指标 符合HG/T 2230—2006
外 观 无色或微黄色透明液体 淡黄色透明液体 淡黄色蜡状固体
  活性物含量 % ≥ 44.0 80 88
  胺盐含量 % ≤ 2.0 2.0 2.0
  PH值(1%水溶液) 6.0 - 8.0(原液) 6.0 - 8.0 6.0 - 8.0
  常规产品 流动性好 流动性差
使用方法
1227作非氧化性杀菌灭藻剂,一般投加剂量为50-100mg/L;作粘泥剥离剂,使用量为200-300mg/L,需要时可投加适量有机硅类消泡剂。1227可与其它杀菌剂,例如异噻唑啉酮、戊二醛、二硫氰基甲烷等配合使用,可起到增效作用,但不能与氯酚类药剂共同使用。投加1227后循环水中因剥离而出现污物,应及时滤除或捞出,以免泡沫消失后沉积。
  1227切勿与阴离子表面活性剂混用。
安全防护
1227略有杏仁味,对皮肤无明显刺激,接触皮肤时,用水冲洗即可。
包装与储存
  1227使用塑料桶包装,每桶25kg或200 kg。1227贮于室内阴凉通风处,贮存期为二年。
  循环水系统中常用的杀菌剂:
  1、季铵盐类杀菌剂:十二烷基二甲基苄基氯化铵、十四烷基二甲基苄基氯化铵、聚季铵盐等
  2、含氯杀菌剂:氯气、二氧化氯、二氯异氰尿酸钠(优氯净)、三氯异氰尿酸钠等。
  3、过氧化物杀菌剂:双氧水、过氧乙酸等
  4、唑啉类:异噻唑啉酮、苯并异噻唑啉酮等
  5、醛类:戊二醛等
回复
bgqcs
2011年02月23日 21:38:20
5楼
加大冷凝水管的坡度,是一种可行的办法,但是要找到一个合适的流速,以便及时冲刷掉藻类
回复
bgqcs
2011年02月23日 21:39:38
6楼
另外如果能采用一些化学的办法,能减少藻类的产生效果会更好
回复
jjx2010
2011年02月23日 22:20:54
7楼
我们公司用的是化学除藻,不过没看用的是什么.
回复
ll736133734
2011年02月23日 22:38:34
8楼
哈哈 高人真多啊
回复
sosoxin
2011年02月23日 22:51:36
9楼
4楼真是化学除藻方面的专家啊。
回复
wln55555
2011年02月24日 03:36:27
10楼
谢谢大家,考虑采用化学除藻了
回复
chji100429
2011年02月24日 08:23:10
11楼
1、最简单的方法是加大冷凝水管的管径和其流水坡度,但相对而言这是比较普遍的做法。
2、如果室内机冷凝水排放没提升泵的话,最好加提升泵,这相对于自然排水的室内机就加快冷凝水管内水流的速度,对管内菌内起到冲洗的作用。
3、如果冷凝水管能就进排放最好。
4、加化学药剂,4楼比较专业。
回复

相关推荐