安全出口灯和双头应急灯接线方式
k-2
k-2 Lv.2
2006年03月22日 20:02:16
来自于照明工程
只看楼主

安全出口灯和双头应急灯的接线方式在图纸设计上是接在应急回路上的,可是在消防验收的时候却要求接在市电回路上,如果是消防法规要求接在市电回路上,那为何在图纸设计的时候都设计的应急回路上.让人很迷惑?请各位兄台给于指点!

安全出口灯和双头应急灯的接线方式在图纸设计上是接在应急回路上的,可是在消防验收的时候却要求接在市电回路上,如果是消防法规要求接在市电回路上,那为何在图纸设计的时候都设计的应急回路上.让人很迷惑?请各位兄台给于指点!
免费打赏
秋红
2006年03月23日 09:54:47
2楼

多敷设1根不受控制的充电线.
停电后,充电线没有电,电池自动放电.
回复