目前双路互投应急电源箱引出的自带电池的应急照明回路,应急灯平时为浮冲状态,不亮;只有2路市电断电,应急灯才点亮,而时消防时切非消防电,市电仍在,应急照明仍在浮冲状态,不亮,不合规范,如何才能使应急灯消防时点亮且改动比较小(改长明除外)?
目前双路互投应急电源箱引出的自带电池的应急照明回路,应急灯平时为浮冲状态,不亮;只有2路市电断电,应急灯才点亮,而时消防时切非消防电,市电仍在,应急照明仍在浮冲状态,不亮,不合规范,如何才能使应急灯消防时点亮且改动比较小(改长明除外)?
12楼
如果有自动消防报警控制系统,消防控制室可以控制,如果没有该系统,也可以通过控制模块或增加控制线路控制。
回复
13楼
请教大家双路电源如何使带电池应急灯消防时点亮
连接灯具时加一根自充电线,就可以了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
14楼
说了半天我看好多回复者没弄明白楼主的问题,都在说消防强启,针对不带蓄电池的灯具而言很常规。楼主的问题是消防专用灯具(如双头应急灯)自带蓄电池,平时不亮,只是有一根充电线连到市电,在充电线上没有电源的时候灯才会亮,所以由双切箱供电时没有点亮条件。
这个问题我也想过很久,因为没有听说可以带消防切换的双头应急灯,所以平时一般不用这种双头应急灯,不知道各位大侠有何高见。
在则通过使应急照明配电箱断电的做法在我看来也不符合时代要求。所以这个问题还有待探讨。
[
本帖最后由 caiqiang1227 于 2009-8-29 15:59 编辑 ]
回复
15楼
接普通照明箱,火灾时电源被切,电池供电
回复
16楼
如果没设有消防的,只能用接触器另加一条强行点亮线咯。有消防的就好,直接用模块控制。不过你得要看你的灯的功能了哦。
回复