请教大家双路电源如何使带电池应急灯消防时点亮
big.dog
big.dog Lv.2
2006年03月22日 19:14:33
来自于照明工程
只看楼主

目前双路互投应急电源箱引出的自带电池的应急照明回路,应急灯平时为浮冲状态,不亮;只有2路市电断电,应急灯才点亮,而时消防时切非消防电,市电仍在,应急照明仍在浮冲状态,不亮,不合规范,如何才能使应急灯消防时点亮且改动比较小(改长明除外)?

目前双路互投应急电源箱引出的自带电池的应急照明回路,应急灯平时为浮冲状态,不亮;只有2路市电断电,应急灯才点亮,而时消防时切非消防电,市电仍在,应急照明仍在浮冲状态,不亮,不合规范,如何才能使应急灯消防时点亮且改动比较小(改长明除外)?
秋红
2006年03月23日 09:54:17
2楼


多敷设1根不受控制的充电线.
停电后,充电线没有电,电池自动放电.
回复
big.dog
2006年03月23日 11:22:06
3楼
问题是消防时,应急电源箱带的是消防用电,不能切,所以还是带电的,还在浮冲状态,灯不亮,不合规范!
回复
sxldq
2006年03月23日 12:06:02
4楼
楼主这个问题提的好,本人为这个问题头疼了很长时间,也请教了我们单位的很多老工程师,可还是没有找到具体解决方案。期待我们电气网站上的高手指点!!!
回复
lf4260
2006年03月23日 16:31:06
5楼


我不太清楚楼主想弄清楚的问题,在应急照明方面,我说下我的做法;
1.在照明配电箱总开关处设置消防分励脱扣联动;
2.不需要两路电源引入,只需要在原有回路上拉出一跟充电线即可;
3.在市电被消防分励脱扣切断后,充电线也失电,电池浮充状态也不存在,电池放电;
优点:
动作时间很快,投资很小(不需要双回路供电,仅增加灯具电池组成本)
回复
happy_sky1977
2006年03月23日 17:10:34
6楼
用火灾报警系统加模块启动。
应急回路加一根消防强启线,前面设接触器,用消防系统提供无源接点控制启动。
如果应急灯具有开关控制改用双控开关,声光控开关带消防接点的即可。
若没有火灾报警系统就没什么好办法了
回复
caufx
2006年03月24日 20:48:51
7楼
同意楼上的做法,一般有双路电源互投的建筑都有火灾报警系统的
回复
s9
2006年03月24日 22:25:00
8楼


这根消防强启线就是浮充线。..这样楼主就应该明白了。
回复
xiao_long
2006年03月25日 14:00:04
9楼
只要用一根线,大楼用备用电就不需应急了.如用于消防,供电电源已切断,应急灯亮
回复
fxh8
2006年04月23日 19:00:23
10楼
1、双路互投应急电源箱引出的自带电池的应急照明回路,它属于消防用电线路,所以不能切;

2、在应急控制箱内的回路加一根消防强启线,前面设接触器,利用消防系统的控制模块输出24V来使其触点闭合,即可实现要求
回复
szhjf
2006年04月24日 17:43:47
11楼
楼主问的是双电源ATS箱后的应急照明灯,所以不存在断电的时候(当然,减去GENSET启动的15S过渡期),也不能被消防分励脱扣切断,因为它是火灾时的应急负荷。所以,用-24V消防干接点信号直接控制~220V交直流接触器强制短接点亮应急灯具,是目前比较有效而流行的做法。
回复

相关推荐

APP内打开