粪水排水管离化粪池的最远距离为多少..
wintrix
wintrix Lv.2
2002年11月01日 11:51:08
只看楼主

一般粪水排水管离化粪池的最远距离为多少?

一般粪水排水管离化粪池的最远距离为多少?
免费打赏
xxhxxh
2002年11月08日 11:35:02
12楼
我也最远做到80米,不过效果如何心里也没底
回复
xiaoyu-2002
2002年11月08日 12:21:50
13楼
大概没有最远距离的要求吧。我们这儿已经取消了化粪池,粪水直接排入市政污水管网,进污水处理厂.当然,这是市区内的,其他的仍要设化粪池。
回复
poppy
2002年11月08日 17:04:50
14楼
我每次做到25米时,我的主管就已经在撇嘴了,直嘟囔说,粪便和水分离了要堵管、要堵管。就算有坡度,半干的粪便也排不到化粪池去。
后来,一个设计院的师姐给我说,她一个同事就在这个问题上栽了跟头,人家堵了以后就上门来了。从此,她们单位个个引以为戒。
所以,大家考虑清楚,依情况定,尽量短。80米?未敢尝试过,做到30米了不得了。
回复
zxh
2002年11月08日 19:52:49
15楼
呵呵!我最多做过30M。反正又不花咱的钱!还是名声重要啊!
回复
hui121
2002年11月10日 03:33:59
16楼
这个问题倒是没有仔细的研究过.
但我见过做的一个高层群做了化粪池,
那个距离就远了.
而且如果是厂房,有时它的距离不会下一百米.
请问0.1的坡度规定是哪里来的,
碰到我说的情况如何处理呢?
回复
ruanyan
2002年11月10日 12:52:02
17楼
我院的一位老工程师,一栋楼的每个单元污水管都设一个小化粪池,然后处理后的水再汇合
排除!那些小化粪池快赶上检查井了!规范说:建筑排水进化粪池的干管坡度最小是0.008我是不敢逾越!有时一座楼的排水都坡到一两米,没办法!施工的人具体怎么办我也管不了啦!
回复
飞鱼
2002年11月10日 20:10:09
18楼
如果是合流水入化粪池也有一样的规定吗?合流管应该不至于那么容易堵塞
回复
kobejun
2002年11月10日 20:30:46
19楼
我一般只做到20-30米,而且不敢多转弯,弯多了容易堵塞,如果管太长就做两个小的吧!费用也不会大到哪去!
回复
psis
2002年11月28日 20:01:20
20楼
我觉得距离不能太远的话,那工厂或小区管网设计要复杂很多
回复
浮游生物
2002年11月28日 20:12:22
21楼
我做规划都是3,4个楼设一个化粪池,每个都设甲方嫌贵
回复