小高层内走道(长70米)的排烟问题
tianqiong321
2011年02月22日 14:58:33
来自于通风排烟
只看楼主

地上七层但建筑高度超过了24米,为二类高层,内走道长度为70米。在内走道的两侧设置了两个排烟竖井,且设置的两个排烟竖井的距离不超过60米,每个楼层为一个防烟分区,每个排烟竖井的风量怎么计算?是用最大一层的排烟面积*120m3/h*漏风系数,得到风量然后除以土建风道的风速10~15m/s得到风道的截面积尺寸吗?或者应该是其风量的一半除以风速得到风道的截面积尺寸?

地上七层但建筑高度超过了24米,为二类高层,内走道长度为70米。在内走道的两侧设置了两个排烟竖井,且设置的两个排烟竖井的距离不超过60米,每个楼层为一个防烟分区,每个排烟竖井的风量怎么计算?是用最大一层的排烟面积*120m3/h*漏风系数,得到风量然后除以土建风道的风速10~15m/s得到风道的截面积尺寸吗?
或者应该是其风量的一半除以风速得到风道的截面积尺寸?
snail_yin
2011年02月23日 07:58:45
2楼
如果多个防烟分区的排烟有两个排烟竖井共同承担,要求就是两个排烟竖井的总排烟量满足最大防烟分区面积*120即可。要注意发生火灾时两个排烟竖井对应的排烟风机同时开启。
回复
tianqiong321
2011年02月23日 08:39:46
3楼
谢谢您的回复~~由于需要向建筑提供排烟井的截面积,希望您能告诉我怎么计算、、
回复
snail_yin
2011年02月23日 09:01:00
4楼
如果是土建竖井,建议风速按12m/s计算。
回复
xuxindan2001
2011年02月23日 10:03:16
5楼
土建风道设计风速为8-10米
回复
hrbzhd
2011年02月23日 11:18:32
6楼
走廊面积x120/2/3600/(8~10)=井道面积
回复
brightboy116271
2011年02月23日 12:13:49
7楼
应该是最大走道面积x120,再除以2,得到的风量计算风井面积
回复
bj5945
2011年02月23日 13:13:04
8楼
有条件的话,走道中间做一个固定挡烟垂壁,比起两个排烟口联锁控制,要可靠的多了。就是一个排烟系统带竖向几个防烟分区,排烟量还是得按最大防烟分区120CMH/平方米计算。
回复
tianqiong321
2011年02月23日 14:26:27
9楼
谢谢大家的积极回复~
回复
awei1107
2011年02月23日 15:52:54
10楼

同意此楼的
回复
chenyu2007818
2011年02月23日 16:02:53
11楼
风量要除以2。
回复