参观完楼盘发些给排水照片给大家看下
kimfl
kimfl Lv.8
2006年03月22日 15:17:32
只看楼主

补充说明一下:以下是去参规已建好楼盘时拍摄的照片,非本人所在设计院设计,因此没办法查到相关图纸,有些问题也没法回答。---------------------------------------------消防沙池1

补充说明一下:以下是去参规已建好楼盘时拍摄的照片,非本人所在设计院设计,因此没办法查到相关图纸,有些问题也没法回答。
---------------------------------------------
消防沙池1

1143011843814.jpg

免费打赏
guoqing0701
2006年03月24日 13:07:20
52楼
还是不明白末端试水那部分,规范上不是说末端试水要采取孔口出流的方式排入排水管道么?
回复
liudongjie2006
2006年03月24日 13:34:26
53楼
不设置防倒流装置现在已经不允许了
回复
lovewater
2006年03月24日 14:49:48
54楼
14楼的Y型过滤器的清扫口应该朝下吧
回复
dengxianshan
2006年03月24日 15:05:43
55楼
啥地方啊?是不是深圳万科17英里?
回复
fsln
2006年03月24日 16:11:13
56楼
我是做设计的,还不是做给排水的,到现在去出差的机会不多,看了上面的这多图片对我也是受益匪浅啊,谢谢楼主啊.
回复
fsln
2006年03月24日 16:11:18
57楼
我是做设计的,还不是做给排水的,到现在去出差的机会不多,看了上面的这多图片对我也是受益匪浅啊,谢谢楼主啊.
回复
vassili1972
2006年03月24日 16:45:51
58楼
感谢楼主的图片,希望再发一些,大家共同探讨,共同进步。
回复
liuyangkee
2006年03月24日 17:25:25
59楼
强 但是给水管在室外不做防冻吗 你门在南方啊
回复
snow_168
2006年03月24日 20:00:55
60楼
1.穿梁预留套管需从梁中部穿。
2.车库喷淋配水支管不要从风管上穿过,可以从风管下方过,而且可以水平弯曲,但不要上下弯曲,此做法不妥。
回复
xulong63
2006年03月24日 20:08:50
61楼
18好好好
回复