参观完楼盘发些给排水照片给大家看下
kimfl
kimfl Lv.8
2006年03月22日 15:17:32
只看楼主

补充说明一下:以下是去参规已建好楼盘时拍摄的照片,非本人所在设计院设计,因此没办法查到相关图纸,有些问题也没法回答。---------------------------------------------消防沙池1

补充说明一下:以下是去参规已建好楼盘时拍摄的照片,非本人所在设计院设计,因此没办法查到相关图纸,有些问题也没法回答。
---------------------------------------------
消防沙池1

1143011843814.jpg

免费打赏
碧水
2006年03月23日 16:21:12
32楼
是不是万科开发的?
回复
jwq2003
2006年03月23日 16:34:09
33楼
谢谢!学到一些东西!
回复
fancoil
2006年03月23日 16:46:04
34楼
8楼的并排阀门可以稍微错开,就可以手柄朝上安装。
回复
suntuolin
2006年03月23日 17:34:00
35楼
楼主拍摄的是南方地区的图片,这样的话,给水管道坐在外墙上是可以的。
有几个问题:
1、阀门的生锈看来是采用的铸铁的,在施工完毕后没有进行防腐处理;
2、末端试水处的pvc管道应该有固定卡子;
3、阳台排水影响整个楼宇的外观。
回复
w11-001
2006年03月23日 21:26:18
36楼
那也不对
回复
lian_jing
2006年03月23日 22:15:07
37楼
是南方吧?北方一般给水不在室外.管道的法兰不与阀门同径.螺母要在管侧.给水管用塑料的要有防晒措施.消防管用吊杆.水表要有固定支撑.顶板下的阀门阀杆水平安装以便操作.
回复
路人11
2006年03月23日 23:06:48
38楼
太感谢楼主的奉献,令小弟有种回到一年前参观某某高层建筑时的感觉。倘若楼主能再上存照片之时在图片上加以说明其部件之所在及用处,可对我等新人作一指导。
回复
xmcch
2006年03月23日 23:13:09
39楼


傅浪,能否留一个qq号码给我?
我的号码是:93209168
谢谢
回复
ldhcyx
2006年03月24日 01:27:42
40楼
???
回复
kimfl
2006年03月24日 01:35:33
41楼


不是中水,整个小区没有这个系统,而且管上有碟阀,又是在地下室,也不应是中水系统.
回复