钢筋下料短了,少一段锚固,施工方最后焊接一段,不行的吧??[ 本帖最后由 qwe504huagao 于 2011-2-22 09:29 编辑 ]
钢筋下料短了,少一段锚固,施工方最后焊接一段,不行的吧??
[
本帖最后由 qwe504huagao 于 2011-2-22 09:29 编辑 ]
2楼
关于十字梁部位的焊接问题:焊接位置一般为净跨的1/3处,但正好在十字梁交接处,甲方说不行,要在那地方加钢筋。。。。施工方认为没有问题。。。
回复
3楼
规范规定弯曲范围10D之内不允许焊接,柱子的锚固方向有板的应向外,最后一个图如果是连梁压在框梁上,焊接位置基本合理。
回复
4楼
第三个图焊接位置不对
回复
5楼
我个人认为没问题
回复
6楼
主梁的箍筋没有贯通,焊接点位置在支座处,不合适啊
回复
7楼
第三个图 梁钢筋怎么截断了,?、
回复
8楼
钢筋好锈啊,垫块位置放得也不对
回复
9楼
第一张照片:1、钢筋焊接位置不对,2、/采用单面焊前梁上部钢筋要加工一下,保证焊接后同一轴心。3、主次梁交接主梁应增加附加箍筋。(附加箍筋位置离梁侧5CM)4、板钢筋距离梁侧边距离过大。5、模板油刷的太多,导致钢筋有油污。
第二章照片:1、柱中的水泥垫块估计在木工支模过程中全部弄到主筋内侧,这样无法控制柱保护层,2、柱内箍没扎好,没有控制好主筋位置。3、柱主筋在加密区还有3个采用对焊的接头。4、梁柱接头细部模板没处理好。
、
第三章照片的质量通病可以参照第一张。
回复
10楼
看着就觉得有些问题
回复
11楼
焊接质量不好。如果焊接质量保证,这样的接头实际上是可以接受的。
回复