这样的焊缝与普通的垂直焊缝有什么好处?
addie_554
addie_554 Lv.3
2011年02月21日 19:13:56
只看楼主

这样的焊缝与普通的垂直焊缝有什么好处?



这样的焊缝与普通的垂直焊缝有什么好处?
免费打赏
a505667789
2011年02月21日 20:39:15
2楼
貌似听人说起 改变了受力 而且你看 加长了焊接的部位嘛 总而言之 更结实
具体不清楚 坐等高手……
回复
天涯居士
2011年02月22日 11:24:31
3楼

减少焊缝处的应力集中。
回复
kafeihfdcb
2011年02月22日 11:52:06
4楼
其实这样做法没必要。这种做法只对轴心受拉杆件有效,如桁架杆件等。
图中的构件分明是钢砼组合构件的钢梁。钢梁为受弯构件,特别是对于钢砼组合的梁来说,受理最大的部位为下翼缘(受拉),最好的做法是翼缘45度角对焊。图中很显然不是。
如果说是“减少焊缝处的应力集中。”,图中做法也不适合。图中的做法比较好的解释是“翼缘板错开搭接”,不过一般翼缘错开搭接,腹板多为贯通的。而不是图中认为把腹板Z型截断。
总之,没必要,很没必要!
回复
tj360
2011年02月22日 14:17:26
5楼
构造上保证等强拼接。
回复
gao20101009
2011年02月22日 14:45:20
6楼
其实这样做法没必要。2011年02月22日 23:09:42
7楼
我同意您的说法, 如果用全渗透,与木材等强的话,就一般的垂直焊缝就可以满足了。而且在杆件形心的位置加长焊缝显然与应力分配不一致(因为由图看来,翼缘有shear stud-是叫剪力钉吗?应该是板下梁。应该不是主要受拉。)这张图片也是论坛看来的,我自己之前主要做香港的工程,对国内的做法不是很了解,所以拿出来问问,见笑了。
回复
yfs007
2011年02月23日 08:12:06
8楼
你的说发是很正确的,不过我没看明白那个小加劲是干什么的.
回复
jiyi20099
2011年02月23日 13:38:05
9楼
这样做很有必要!!相当于加长了焊接长度!!
回复
tjf1231
2011年02月23日 15:24:27
10楼
加长焊接面,保证焊接的等强度
回复
lieshun
2011年02月23日 17:28:22
11楼

基本同意上面的说法,
回复

相关推荐