关于用1P、1P+N、2P断路器的区别,王厚余老先生如是说
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2011年02月21日 17:06:16
来自于断路器
只看楼主

懒得打字了,截图

懒得打字了,截图
未命名.jpg

未命名.jpg

mzwl2009
2011年02月21日 17:07:49
2楼
这个貌似说的是三相,不包括单相的情况?
回复
rk5707
2011年02月21日 17:31:06
3楼
文不对题!
回复
wazc
2011年02月21日 17:40:22
4楼
文不对题哦,我也听了王老师的课,太有价值了。可惜时间久了又忘了不少
回复
wazc
2011年02月21日 17:41:04
5楼
不过我们有录音,要用的时候再听听。
回复
woheni2010
2011年02月24日 19:51:30
6楼
确实是文不对题啊
回复
hengli8674
2011年06月02日 09:27:16
7楼
了解,学习!
回复
boeing_s
2011年06月02日 09:56:51
8楼
照王老的意思,只要1P和1P+N就可以了,不需要2P
回复
qian68747
2011年06月02日 11:21:45
9楼
这个王老师说的是不是三相平衡负载就不要使用三相四线零线带开断的断路器。
不然会产生在送电时零线闭合慢于相线会出现负载2相串联380V问题。断开时零线先断开也会这样,但是在闭合时出现的问题较断开多。特别照明回路我遇到过多次,就近一次是一个多功能厅照明、插座负载主电源开关是三线四线带漏电开关DZ47型,这个开关的N线是在开关的最左边,送电时只要推的靠右一点,分路合上时就会出现送电跳闸,有2个分路同时跳,外面灯有爆炸,特别节能灯。
后来要求建筑商跟换三相三线后就没有事了。
回复
米克
2011年06月03日 08:18:14
10楼

那里听的?能发给我吗?谢谢。qq:996629424
回复
fwgxt_1982
2011年06月03日 17:05:22
11楼
支持9楼,下面的继续
回复