住宅设灭火器?
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2006年03月22日 10:29:10
只看楼主

一5门6层住宅楼,要设灭火器审图回来说“未见灭火器”

一5门6层住宅楼,要设灭火器
审图回来说“未见灭火器”
cuili7719
2006年03月22日 11:03:43
2楼
不明白 请细说~~~~
回复
bingyu0605
2006年03月29日 16:13:11
3楼

已经解决
回复
canyangzi
2006年03月31日 12:26:21
4楼
已经解决了就写一下最后是怎么解决的嘛,不厚道。
回复
lejie
2006年04月04日 15:54:22
5楼
当住宅每层公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A灭火器,每增加100m2时增配1具1A灭火器
回复
fyf-wgl99
2006年04月04日 16:48:39
6楼
1.根据总则1.0.2条的规定住宅楼应设灭火器。住宅每层公共部位应配置2具1A灭火器。
2.根据灭火器的配置6.1.1条的规定每处设置点的灭火器数量不得少于2具。(强制性条文)
3.灭火器的配置6.1.3条的规定与上述二条有矛盾:A--面积小于100m2也属于应设范围,B--每处 设置点的灭火器数量不得少于2具。
4.按6.1.3条的规定配置灭火器为达标(及格水平),一个1A的灭火器有效喷射时间为6~8秒,有效射程2.5m,如果我设计住宅每层配置2具2A灭火器。
5.灭火器在灭火时,要将干粉喷向火燃的根部,这不是一般老百姓都能知道的,因此我选2具2A的灭火器。
回复
bingyu0605
2006年04月07日 17:17:25
7楼


呵呵,楼上说的很清楚了,谢谢。

再不清楚,盒我一样,买本规范看看
回复
wqx917
2008年10月30日 10:17:02
8楼
我觉得你第二条理解错了,不是每处设置点的灭火器数量不得少于2具,是一个计算单元内的灭火器数量不得少于2具。