电力自动化问题
zyc32
zyc32 Lv.2
2006年03月22日 10:28:42
只看楼主

在作电力调度自动化中,从电脑上进行合闸等操作,为了可靠,都是先“选择”再“执行”,那么,执行了“选择”后,保护执行装置在内部执行了什么动作?请教各位大侠指点迷津。

在作电力调度自动化中,从电脑上进行合闸等操作,为了可靠,都是先“选择”再“执行”,那么,执行了“选择”后,保护执行装置在内部执行了什么动作?请教各位大侠指点迷津。
免费打赏
lzg6815237
2006年03月22日 15:40:34
2楼
这样做只是避免误操作,其实保护装置内部并不动作。只是后台软件程序运行
回复
zyc32
2006年03月29日 13:58:05
3楼
请问2楼的大侠,后台软件进行“选择”后,有没有下发相关的命令到保护装置呢?
回复
liufengjian2008
2006年03月29日 19:45:10
4楼

在电脑的后台,其实电脑并没有执行,它是一种提示,是一种提醒.只有你选者"是"的时候保护装置才的到命令啊.没有什么的你可以放心的操作.
回复
xiaomaguo
2006年03月29日 20:07:28
5楼
我同意楼上的说法,选择以后,数据给了电脑软件的后台,让他成为执行的一个条件,也就是说只有这个选择的条件满足后才能合闸
回复
veco
2006年03月30日 09:06:13
6楼
合闸是一种慎重的操作,选择和执行是两个顺序串联动作
回复

相关推荐