我是一名刚入行的电气人员下面是我设计的电气图请各位高手帮我看看这样设计是否合理?如果合理的话,电气的选择怎么选型。(最好用正泰的)大概需要多少钱?小妹在这里谢谢大家了。
我是一名刚入行的电气人员
下面是我设计的电气图
请各位高手帮我看看这样设计是否合理?
如果合理的话,电气的选择怎么选型。(最好用正泰的)大概需要多少钱?
小妹在这里谢谢大家了。
2楼
太小了看不清楚
回复
3楼
各位专家,我想问一下:2006年注册电气工程师(供配电)考试的科目有哪些?网上有没有的下载?我是个新手,还望大家多多指教。谢谢!
我的QQ:527383004,E-mail:ahwen001@163.com
回复
4楼
建议:最起码你应该有个测量表计吧,你在电机单机试运时要读出启动电流和空载电流的。还有平时,你至少应该知道它的运行电流和电压吧,看看是不是平衡。还有就是你的控制部分怎么没有呢?电机的控制部分本这最起码的原则,不能在配电盘上启动。一些小的风机例外。至于选型,一般在设计手册里有。价钱吗?应该是下中等了!最好的是西门子、ABB,其次是施耐德、梅兰日蓝等等,相关价钱问题可以咨询一下公司。
回复
5楼
转到图纸评息去吧
回复
6楼
各位,你们帮我看看,接触器是不是放在变频器的下方更好一些?
有什么不合适的地方,各位一定要告诉我,要不设备被我搞坏了,我的前途也就没有了?
回复
7楼
消防泵就一台?
单电源??
这个是什么地方的图啊,搞不懂
回复
8楼
接触器要放在变频器上方,但不能用它频繁起动电机的,只是在打开配电箱主电源时,它自动吸合,用变频器来控制电机的起停。变频器下方不用放接触器的。
回复
9楼
什么消防泵?
回复
10楼
什么 消防泵?
回复
11楼
请问我空开选多大的,正泰的,选电机额定电流的多少倍?
回复