请教: 制冷机房的布置问题
ln_ever
ln_ever Lv.2
2011年02月21日 12:56:54
来自于中央空调
只看楼主

大家好!在布置离心式水冷制冷机机房的时候,在此向大家请教一下,制冷机抽管空间(即检修空间)是在接管侧预留呢,还是在接管的另一侧预留呢?还是两边都可以呢,为什么呢,还请耐心解释一下。请赐教!

大家好!
在布置离心式水冷制冷机机房的时候,在此向大家请教一下,制冷机抽管空间(即检修空间)是在接管侧预留呢,还是在接管的另一侧预留呢?还是两边都可以呢,为什么呢,还请耐心解释一下。
请赐教!
免费打赏
wangsonggan
2011年02月21日 16:18:29
2楼
要请设备厂家的TX来解答一下奥
回复
mengxinglei
2011年02月22日 14:59:35
3楼
在接管的另一侧留,这样方便检修,不用拆除接管就能将铜管抽出!
回复
sysdh2010
2011年02月22日 15:14:35
4楼

说的没错。不过这种问题楼主自己想想都可以得出结论啦!
回复
jianhua4350
2011年02月22日 15:36:34
5楼
呵呵你预留的空间就是用来检修的,
你看那边好干活吧呵呵
回复
hilian2009
2011年02月28日 20:13:58
6楼
非常不错的,学习中。。。。。。。。
回复