这套人防图纸是网站上目前做的最好的人防设计,图纸完整详细,值得学习参考;图纸很好,不必一一列举,现就看到图面的一些疑问,望商榷:
1.材料表中电动脚踏两用Y90S-4风机设置于何处,图中无法查找,
2.说明中交代"防毒通道换气次数为30-40次/h",应该将计算得到的换气次数写上,一般不能笼统的写个规范范围.
3.340人防采用生活水箱为30立方,有点小了.
总之图纸已经很好.
回复
3楼
有问题仅供参考:
1.《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)GB50045-95已作废,以(2005年版)替代;
《采暖通风空调设计规范》GBJ19-87 已作废,以 GB50019-2003 代替。
《人民防空地下室设计规范》(2003年版)GB50038-94已作废,以 GB50038-2005 代替。
回复
4楼
接上:2.设计说明 第5条:防毒通道换气次数应≥40次/h。新规范规定。
施工说明 第13条:防火阀应注明设置单独支吊架。
3.人防配电室设置防火门,送风支管应设置防火阀。
4.滤毒通风进入清洁区,应设置密闭阀。平面图无图示。
5.扩散室接管位置尺寸不对。
回复
5楼
虽然项目不大,但是做得不错
不过如楼上所说,没有注意与扩散室相连的通风管的位置
回复
6楼
感谢各位对本套图纸的关注,以及深刻的见解。
回复
7楼
图纸很好,收藏了.
1.滤毒通风管路出密闭墙处应设密闭阀.脚踏风机出口设调节阀.
2.排风原理图与排风大样不符.
3.所有穿密闭墙阀门尽量临近密闭墙.
4.给排水给水管入口处单设防护阀门,抗力不小于1.0MPa,无需防爆波阀门.
略表薄见,欢迎指正.
回复
8楼
图画的很漂亮,值得学习,不过有几个问题:
1.换气堵头位置不对,无法为除尘滤毒室换气.
2.滤毒通风管路在清洁区少阀门`
3.增压管位置设计不对
回复
9楼
有以下几个问题:
1、油网过滤器前后应设置测压管。
2、油网过滤器与扩散室之间的管道上不必要设置换气堵头。
3、电动脚踏两用风机与送风管道处宜标明战时连接字样,这样更清晰。
4、系统原理图与平面图阀门设置不相符,平面图上面滤毒室和风机房之间的管道上缺少密闭阀,即300与400管道相交部分。
5、目前增加管设置的位置起不到增压的作用,应设置在滤毒室与风机房两个密闭阀之间的管道上(位置在风机房)。
以上是个人的几点看法。
这套图纸应该是比较有设计经验的人之作吧,挺有水平的。