地下室配电室,必须靠外墙吗?是强条吗?
dengyugang
dengyugang Lv.4
2011年02月21日 09:57:31
只看楼主

地下室配电室,必须靠外墙吗?是强条吗?

地下室配电室,必须靠外墙吗?是强条吗?
免费打赏
linhaibonihao
2011年02月21日 11:52:19
2楼
个人认为靠外墙是为了进线方便,即使不是强条,也应该这样设计,这是显而易见的
回复
cam911
2011年02月21日 16:04:56
3楼
是宜靠外墙,不是强条。
回复
kavenma
2011年02月21日 16:38:14
4楼
发电机房需要靠外墙,变配电房则无次条
回复
hengli8674
2011年02月21日 16:44:01
5楼
无强条规定,你可以去实际现场看看,注意人防区就行。
回复
wazc
2011年02月21日 17:43:09
6楼
靠外墙当然更好了,有条件尽量
回复
lxtxm
2011年02月21日 19:42:54
7楼
不是强条,但是靠近进线方向布置更合理
回复
ly771111
2011年02月21日 21:19:55
8楼
是强条,但是靠近进线方向布置更合理
回复
zengxiyun0
2011年02月22日 10:46:22
9楼
方便设备的输送,检修。宜靠近进线处……
回复
秦豫宛
2011年02月22日 11:04:58
10楼
是宜靠外墙,主要是考虑,电缆的进出方便吧,还有配电室的其他设备对于通风的要求,靠外墙更合理些,当然也有特殊情况,呵呵
回复
刘卿强
2011年02月22日 11:41:12
11楼
安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐;
此条只是针对油变而已 干变应该没有要求
回复