做车间通风排烟设计时 通风换气量按6次每小时计算 事故通风换气量按照12次每小时计算 若是采用双速风机高速排烟低速通风 那么机械排烟按照规范有一个最小排烟量 请问选择风机时 按照哪个量选择 谢谢了
做车间通风排烟设计时 通风换气量按6次每小时计算 事故通风换气量按照12次每小时计算 若是采用双速风机高速排烟低速通风 那么机械排烟按照规范有一个最小排烟量 请问选择风机时 按照哪个量选择 谢谢了
2楼
当然如果设计排烟量小于7200立方/小时时,就得按照7200来选择风机
回复
3楼
就是一个风机风量的选择问题
回复
4楼
那肯定得按规范选啊!
回复
5楼
应该是哪个风量大,就按照哪个选择风机
回复
6楼
首先要满足事故通风的风量,当事故通风量小于规范规定最小排风量时,按照规范要求设计,选型
回复
7楼
厂房是什么样的厂房?
如果是有燃气或者有爆炸危险的厂房。
就需要按照专业规范来定(我也碰到过这样的问题)!
稍微大一点的厂房(进深,净高较大)的厂房都可以满足最小排烟量的要求。
其他的看建筑规范和暖通规范就行了!
回复
8楼
找相关的规范,按照规范
回复
9楼
按照规范,要满足最小排烟量的要求。
回复
10楼
请问哪位有厂房通风排烟 采用屋顶双速风机的防排烟方面的设计说明啊 急用
回复
11楼
按照规范,要满足最小排烟量的要求。
回复