280度排烟防火阀是做什么用的?
gejils.w
gejils.w Lv.4
2006年03月21日 20:30:18
来自于防雷减灾
只看楼主

我在《火灾报警及消防控制》这本图籍上看到,排烟风机系统控制接口示意图上离排烟风机控制最近的那个280度排烟防火阀除了同过模块和报警总线相连外,还有一跟控制线接到风机控制箱。在方框图上显示,280度排烟防火阀熔断关闭后就使风机停止了。现在有这么几个问题向高手请教:1,280度排烟防火阀是做什么用的?2,为什么280度排烟防火阀熔断关闭后就要停止风机3,为什么只是在风机后第一个280度排烟防火阀上接控制线到风机控制箱,而其他的280度排烟防火阀上没有?

我在《火灾报警及消防控制》这本图籍上看到,排烟风机系统控制接口示意图上离排烟风机控制最近的那个280度排烟防火阀除了同过模块和报警总线相连外,还有一跟控制线接到风机控制箱。在方框图上显示,280度排烟防火阀熔断关闭后就使风机停止了。现在有这么几个问题向高手请教:1,280度排烟防火阀是做什么用的?
2,为什么280度排烟防火阀熔断关闭后就要停止风机
3,为什么只是在风机后第一个280度排烟防火阀上接控制线到风机控制箱,而其他的280度排烟防火阀上没有?
大胡子
2006年03月22日 08:37:24
2楼
1.防火嘛;
2.当防火阀处温度达到280度时,说明火势已经很大,人员基本无生还可能,再不停止风机只会助长火势;
3.当风机后第一个280度排烟防火阀阀熔断关闭后才关闭风机,其他处防火阀熔断关闭后只是停止该区域排烟。
回复
cdxzxq
2006年03月23日 11:07:27
3楼


同意
回复
stk
2006年03月24日 11:51:09
4楼


同意,清楚准确
回复
datanghk
2006年03月24日 13:42:48
5楼
当火灾房间或火灾层的排烟温度很高时(≥280℃),烟气中已经带火,火灾已进入旺盛期。通常情况下,这时人员已疏散完毕。如果排烟系统继续工作,烟火就有扩大到其他区域的危险,将造成更大的损失,因此,此时应强制使排烟系统停止工作。排烟道上设置的排烟防火阀能在280℃时自动熔断关闭,从而阻隔了烟火向其它防烟分区流动。排烟道上的排烟防火阀应与排烟风机联锁,排烟防火阀熔断关闭后,通过监视模块将关闭信号反馈给消防指挥控制中心,由消防指挥控制中心停止排烟风机的运行。而排烟风机前的第一个排烟防火阀必须能直接强制停止排烟风机的运行,因为如果排烟风机前的第一个排烟防火阀熔断关闭,说明烟火已经扩散的到排烟风机前,此时若不直接强制风机停止,将很有可能引发风机火灾。

所以你的问题答案是:

1、阻隔烟火向其它防烟分区窜流。

2、防止烟火通过其它未关闭的排烟防火阀扩散的其它区域。

3、是为了防止引起风机火灾。而其它部分的排烟防火阀熔断关闭基本不存在这种情况。



回复
ziyou616
2006年03月24日 15:37:13
6楼
谢谢楼主提的这么好的提供大家学习,也谢谢各位大侠的慷慨赐教,继续学习中
回复
wangshiyou
2006年04月22日 21:35:14
7楼
排烟道上的排烟防火阀应与排烟风机联锁,排烟防火阀熔断关闭后通过监视模块将关闭信号反馈给消防指挥控制中心,一种情况是由消防控制中心强制停风机,二种是防火阀硬线与风机相连,当防火阀关闭后风机也自行关闭。

所以你的问题答案是:
1、阻隔烟火向其它防烟分区窜流。
2、防止烟火通过其它未关闭的排烟防火阀扩散的其它区域。
3、是为了防止引起风机火灾。而其它部分的排烟防火阀熔断关闭基本不存在这种情况。




回复
alicegml
2008年12月24日 21:18:55
8楼
好帖子,学到了知识……大家共同进步
回复

相关推荐

APP内打开