建筑外立面为干挂石材,高层屋面雨水落水管(屋面雨水斗不是虹吸雨水斗)安装在钢架内侧:1、落水管采用HDPE管是否合适?2、管道接口采用对口热熔连接是否合适?3、管道的固定采用UPVC管卡是否合适?
建筑外立面为干挂石材,高层屋面雨水落水管(屋面雨水斗不是虹吸雨水斗)安装在钢架内侧:
1、落水管采用HDPE管是否合适?
2、管道接口采用对口热熔连接是否合适?
3、管道的固定采用UPVC管卡是否合适?
2楼
这张图片是对的,黄色的是聚氨酯泡沫外墙保温。
回复
3楼
要等其它人回答 下
回复
4楼
落水管UPVC就可以,粘接,暗敷在石材龙骨内。
回复
5楼
HDPE用于高层雨水是完全可以的
因为HDPE管道是黑颜色的,放在外墙肯定影响美观,所以很少用到。
但是放在干挂里面这个问题就不存在了。但是得考虑尺寸的问题,钢架内侧离内墙面的距离有多大。如果你采用110的管子,加上管卡空间的要求,那么刚架距离内墙面起码要150mm的距离,这个条件是不是满足
回复
6楼
建筑高度是多少?高层建筑不建议使用UPVC落水管,HDPE比较合适。
回复
7楼
水暖答疑117376302
本群有从事建筑水暖设计、施工等单位技术人员,欢迎加入,积极提问、交流!多发言!
回复
8楼
采用pe管没有问题,最好把雨水管放在室内柱角,由装饰包起来便于检修。
回复
9楼
HDPE用于高层雨水是完全可以的
因为HDPE管道是黑颜色的,放在外墙肯定影响美观,所以很少用到。
但是放在干挂里面这个问题就不存在了。
回复
10楼
现在高端的HDPE是白色,卡箍连接的,有一定的承压性
回复
11楼
也可以,没有多大问题
回复