求助,关于空调节能
wcf010101
wcf010101 Lv.2
2011年02月19日 17:11:15
只看楼主

那位大侠可以告诉我,用末端压差法控制水泵变频,那个压力是咋样计算出来的啊????????谢谢!!!!!!!!

那位大侠可以告诉我,用末端压差法控制水泵变频,那个压力是咋样计算出来的啊????????谢谢!!!!!!!!
wyf462311
2012年03月24日 11:34:16
2楼
打开所有的风机盘管,让末端的电动二通阀全部打开,然后打开水泵,观察总供水管和总回水上的压力表差值,就是你要设定的压差控制器的值,它是可调的,现场调也不晚,在计算时我一般是按水泵的扬程减去机房内消耗的扬程计算的
回复

相关推荐

APP内打开