火线绝缘变差,为何将火线与零线对调后开关不跳?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年02月19日 15:57:54
只看楼主

最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?

2011年02月22日 20:22:51
43楼
治标不治本!!!!!!!!!!!1
回复
jeason_kang
2011年02月22日 21:37:46
44楼
如果将原来的火线保留,将零线和接地保护线对调,将不会有任何问题,地线绝缘不好没关系,正常情况不带电的!
回复
serendipper
2011年02月22日 22:43:26
45楼
电工好办法啊,但是请问这样使用,原来绝缘破损处会不会有进一步的故障发展等问题呢?
回复
wj953130
2011年02月22日 23:52:23
46楼
本人学了很多知识,我非常同意13楼和19楼的意见。
回复
wj953130
2011年02月22日 23:55:12
47楼
如果以前是按照左零右火安装的话,对调后就反了。
回复
mas_world
2011年02月23日 08:12:22
48楼
还是应该查出线路隐患来才好。
回复
mjq258
2011年02月23日 09:42:55
49楼
零线与相线对调后漏电开关不跳,主要原因还是线路中没有负荷,所以原来的相线(即现在的零线)就没有电流通过,对地电压几乎就等于零,没有电流泄露,故而漏电开关就不会跳,反之,一旦线路中有负荷存在,会有电流通过,对地电压就有电位差,对地就产生泄漏电流,只要达到漏电开关的漏电电流值的时候就自然跳闸,这是必然的。需要强调的就是,导线对调不是解决问题的办法,主要还是要查出故障点进行维修或更换,经用兆欧表摇测确实能达到规范要求,方可投入使用,否则会导致不堪设想的事故发生,其后果就不敢想象了。
回复
xinjian5068
2011年02月23日 09:45:32
50楼

严重同意!
回复
hero_2008
2011年02月23日 10:20:58
51楼
剩余电流保护器,所保护的L和N线有泄漏电流都会跳闸的。
回复
wenniehao
2011年02月23日 11:41:48
52楼
好帖。。。分析的挺好
回复