最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?
电子型的漏电保护器受电压变化的灵敏度较大。
回复
55楼
临时性处理,这是可以的。最终还是要找出问题所在。
回复
56楼
对调后剩余电流比较小,没能达到漏电保护器的保护掉闸电流。
回复
57楼
以上各位分析很给力,我就不说了,但是我为了土木币,还是说了,说了也只是为了土木币!
回复
58楼
有负荷不是应该跟原来一样么?为什么不跳呢?
回复
59楼
我发生过这样的事呀!是空调的主电源,空调都开了可是什么事也没有发生呀
回复
60楼
进来学习一下
回复
61楼
同意13楼观点,学习了
回复
62楼
很值得学习!其中2楼和3楼说的很详细