最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?

xiaoguizi9898
2011年02月22日 09:48:54
33楼
学习学习学习!
回复
yh198347
2011年02月22日 10:05:47
34楼
支持13楼的说法
回复
jinglilili
2011年02月22日 10:21:27
35楼
检查导线的绝缘层是否有损坏,插座内接线压接
回复
wsjnznr
2011年02月22日 12:52:12
36楼
仔细检查电线的绝缘性能吧!因为这关系的人身安全的,不能投机取巧。
回复
muyuyao
2011年02月22日 15:43:51
37楼
原来的火线是对地电阻很小,估计是绝缘外皮损坏,一旦火线外皮破损处与地接触,因为有电压降存在,所以有漏电电流通过大地回工作接地,导致通过零序电流互感器的电流矢量和不为零,漏电保护自然会动作跳闸。

原来的零线是正常的。

两线对调以后,外皮破损的就是零线。火线绝缘完好。
无负载时,因为火线绝缘完好、零线对地无电压,所以没有漏电电流,故漏电保护不会动作。
负载较大且不平衡时,尽管火线绝缘完好,但零线对地会有电压,所以也会有漏电电流,故漏电保护也会动作。
回复
yuhuabin
2011年02月22日 15:46:53
38楼
赞成19楼的说法!我认为到底还是会跳闸的,只要在形成回路后有漏电时!
回复
muyuyao
2011年02月22日 15:47:12
39楼
同意实用至上的4个观点。

该电工的应急处理技巧值得肯定!
回复
mahongxin7671
2011年02月22日 16:13:29
40楼
那么好的断路器给浪费了,可惜可惜
回复
hbczyzh
2011年02月22日 16:44:10
41楼
解释的可以,但是要注意,开关控制的可能是零线了
回复
hbycliufeixuan
2011年02月22日 20:11:50
42楼
火线破与地接触,因为电压降存在,有漏电电流产生(导线绝缘低,对地的电容电流也大),所以漏电保护会动作。
换线以后,外皮破损的就是零线。因为零线对地等电位,故无漏电电流。所以漏电保护不会动作。
回复